Страница 1 из 1
Счетчик эл энергии DDSF2000 RS485 IR
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 10:28:32
Black Cat
Собственно имеется сабж. На борту присутствует интерфейс RS485 и ИК. Еще две кнопки (белая и красная). И PLC-модем.
Также имеются четыре лепестка - предположительно RS485, только не понятно почему четыре. Около лепестков написано: Р+ Р- С+ С- и прилеплена картинка на которой Р+ С+ выведены в одну сторону (L N написано у линии), в другую сторону соответственно выведены Р- С-. И около них иероглифы нарисованы.
А теперь, собственно, вопрос: не сталкивался ли кто с этим чудом китайской техники, что за Р+(L) C+(N) Р- С- и где там RS485? И, наконец, как с помошью компа с него получить/отправить данные?
PS: Чуть позже выложу фото.
PPS: Не бейте сильно, если тему не туда сунул..
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 18:15:58
Black Cat
Прикладываю фото:
Общий вид:
Видны две кнопки, три светодиода, инфракрасный интерфейс
---
Вид со стороны клемм:
Видны силовые клеммы, и клеммы (предположительно) RS485 с картинкой

Добавлено: Пт ноя 14, 2008 19:33:43
БЕГЕМОТ
По моему глубокому убеждению это никакой не порт, а лепестки-выводы Р- фазы и С- нейтрали.
Это же подтверждает и наличие слева буковок L и N. справа же китайские символы, рекомендующие оттуда брать себе энергию куда хош..
Кстати, правые выводы (3-4) по логике должны звониться между собой как перемычка. А если есть ИК модем, то его и надо пользовать... А если к этим лепесткам комп подключишь, то ничего хорошего не будет, в этом я уверен на все 100!
с ув. БЕГЕМОТ

Добавлено: Пт ноя 14, 2008 21:01:18
Black Cat
Выводы 3-4 не звонятся. Там вообще ничего не звонится...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):
upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 21:11:09
Black Cat
Стоп. Или я что-то не понял, или лыжи не едут...
Фаза и нейтраль - имеется в виду силовая сеть? Там может на фото плохо видно, снизу три больших отверстия (одно сдвоенное) - именно они силовые. Если так смотреть, то сдвоенная клемма действительно звонится

Добавлено: Пт ноя 14, 2008 22:12:40
Секретный кот
И кстати этот счетчик рассчитан на ненашенскую частоту сети, хотя может это и не особенно важно.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 04:11:12
Black Cat
Да, так оно и есть. Предназначен он для 60Гц сети. Но ИМХО из-за этого может криво работать токовый датчик (там стоит хитромудрый трансформатор) и как следствие - неправильные показания. Это не главное. Главное то что нужно разобраться с его интерфейсами, и сделать для него стенд. Вот например как с PLC разбираться - вообще не представляю...
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 20:34:18
Секретный кот
PLC это всего лишь физический интерфейс, думаю без доки по протоколу ловить будет нечего.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 21:23:44
Black Cat
Да сейчас хотя-бы с RS485 разобраться, чтоб счетчик хоть что-нибудь ответил. Тогда можно будет с определенной долей вероятности сказать что подключено верно и пытаться двигаться дальше.
На плате, кстати, провода идущие к лепесткам помечены точно так-же как и на бумажке.
А по PLC я не нашел даже описание физического интерфейса...
PS: А по поводу схемы (та что выше, в порядке бреда) ничего не скажете?
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 22:29:48
Секретный кот
По идее он может быть одним из стандартных.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 20:57:27
art-udav
Black Cat писал(а):Выводы 3-4 не звонятся. Там вообще ничего не звонится...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):

upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
Китайские счётчики работают по протоколу IEC 1107
считать информацию и записать с него можно только спец прогой
На работе у меня есть ноут и простейший USB-Infra переходник
Дело в том что китаец работает на 300 бод
вот настройки COM порта для связи
300 . 7 .Even 1.
пароль у всех счётчиков 111111
прогу выложу позже
Время нет Всё в командировках
Добавлено: Вт дек 30, 2008 21:09:21
art-udav
Кто хочет скачать самостоятельно вот ссылка на целую серию этих прог
Подберите для своего счетчика одну из них
http://www.holleymeter.com/en/download.php
Добавлено: Ср дек 31, 2008 00:40:12
Black Cat
Спасибо огромное, счас буду пробовать.

Re:
Добавлено: Чт июл 19, 2018 12:23:48
art-udav
[uquote="art-udav",url="/forum/viewtopic.php?p=161220#p161220"]
Black Cat писал(а):Выводы 3-4 не звонятся. Там вообще ничего не звонится...
А на тему ИК - там вроде как не модем. Потому как на сайте изготовителя (sanxing) есть девайс, который выглядит как пульт ДУ. Но этот вариант я сейчас проверю.
А вот еще хотел спросить:
Можно ли применить примерно такую схему (обвязку НЕ рисовал):

upd: КПК не воспринял счетчик ни как приемник, ни как модем...
Китайские счётчики работают по протоколу IEC 1107
считать информацию и записать с него можно только спец прогой
На работе у меня есть ноут и простейший USB-Infra переходник
Дело в том что китаец работает на 300 бод
вот настройки COM порта для связи
300 . 7 .Even 1.
пароль у всех счётчиков 111111
прогу выложу позже
Время нет Всё в командировках[/uquote]
Вот прошло 10 лет и случайно наткнулся на свой пост,выкладываю прогу для китайских счетчиков пароль Администратора в проге holley