Добрый день, у меня проблема с UPS Mustek PowerMust 600USB, недавно случайно включили в фильтр бесперебойника фен, после чего он выключился. На данный момент UPS работает как в нормальном режиме так и в AVR MODE, батарея заряжается, проблема в том что при отключении сетевого напряжения 220В он не держит нагрузку, а сразу же отключается. Если отключить сеть 220В, и отключить нагрузку он запускается как положено и каждую секунду пищит сообщая о том что сеть отключена, но вот только подключаешь нагрузку сразу же отключается. Если включить с нагрузкой срабатывает реле на выходе появляется 220В, но через секунду отключается реле и напряжение пропадает. Подскажите в какую сторону смотреть???

Мат плата 098-17543-00-S3

Re: UPS Mustek PowerMust 600USB не работает от батареи

Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:25:32
musor
я вам ответил в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=47704