Страница 1 из 1
увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:07:53
bano4ka
похожую тему не смог найти так что возможно такая уже есть. Теперь суть: дали регулятор напряжения но от нагрузки он гудит и нагреваются диоды с теристором диоды кд202ж теристор ку 202е. пока другого источника питания нет. можно ли как нить его услить. в него я включаю спираль из нихрома 55ом. схемы на него у меня нет.
Спойлер

Спойлер

Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:18:13
Андрей Бедов
Тиристор - на радиатор, диоды - Д245 на радиаторы.
Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Вс июл 05, 2015 00:29:57
m.ix
схему из 5ти деталек не сложно ТС на листочке зарисовать.
55 ом, чего?

Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Вс июл 05, 2015 00:37:58
Андрей Бедов
m.ix писал(а):55 ом, чего?
Спираль.
220V ÷ 55Ω = 4A;
220V × 4A = 880W.
Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Вс июл 05, 2015 03:21:01
m.ix
Я что то не увидел о 220в
Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Вс июл 05, 2015 10:04:08
Пилот
КД202Ж обратное напряжение 300 В
ку202е обратное напряжение 100 В
Куда это в сеть с максимальной амплитудой под 370

да и по дорожкам страшно - прошьет
Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Вс июл 05, 2015 10:37:44
Андрей Бедов
Тиристор давно бы погиб. Значит у ТС не 220В.

Re: увеличение мощности регулятора напряжения
Добавлено: Вс июл 05, 2015 10:59:13
Телекот
Пилот писал(а):ку202е обратное напряжение 100 В
Это по паспорту, а так 90% из них очень хорошо работали в цветомузыках на 220в (в 80х годах было модно). Да и тиристорам от превышения напряжения не плохеет, они просто начинают самопроизвольно открываться.