Страница 1 из 1

Датчик влажности I2C и выход 4..20ма.

Добавлено: Вт сен 08, 2015 18:54:29
AVT-28
Добрый день!
Пол года паяльник в руки не брал и тут наконец то добрался до мечты давнишней.
В общем дааавно куплен был датчик влажности HCPD-3V-S2 он I2C.
позавчера купил частотник за копейки 0.75квт. Покрутил вентилятор, работает.
Вытяжка у меня промышленная на кухне и трубы идут в ванную. Бельё с вытяжкой сушится за 2 часа но вот постоянно регулировать поток воздуха надоело.
Вот хочу сделать автоматику и что бы даже если нет белья всё равно вытяжка регулировала влажность.
Так вот понятно что я датчик опрашиваю контроллером и контроллер через ЦАП выдаёт 0..5 вольт.
И вот мне как эти 0..5 вольт превратить 0..10вольт или 4..20ма.
Наверное 0..10 вольт проще сделать, например через операционный усилитель??
Или просто через биполярный транзюк усиливать сигнал??
Посоветуйте как грамотно исползовать ЦАП процессора..
Сперва хотел купить промышленный датчик температуры а как увидел стоимость сразу перехотел.
СпойлерИзображение
Изображение

Re: Датчик влажности I2C и выход 4..20ма.

Добавлено: Вт сен 08, 2015 19:44:01
otest
Нужно схему прикладывать , а не фото сартира.
Примитивный усилитель тока - транзистор.

Re: Датчик влажности I2C и выход 4..20ма.

Добавлено: Вт сен 08, 2015 21:24:33
AVT-28
Это кухня а не сортир. У меня есть конкретный вопрос, схема то зачем?
Мне надо аналог 0..5 вольт преобразовать в 0..10 вольт и всё. Мне интересно как сделать это грамотно.

Re: Датчик влажности I2C и выход 4..20ма.

Добавлено: Ср сен 09, 2015 08:57:23
Аlex
AVT-28 писал(а):Мне надо аналог 0..5 вольт преобразовать в 0..10 вольт и всё.
Очень странно видеть подобные вопросы в разделе по микроконтроллерам. Ибо те, кто разрабатывает устройства на МК, просто обязаны знать такие элементарные вещи, находящиеся где-то на уровне начинающего радиолюбителя...
ОУ с коэффициентом усиления, равным 2. Вот и всё...
Если для токового выхода - тот же ОУ + сопротивление на выходе + калибровка крайних точек ЦАПа для 4 и 20 мА. Можно ещё, для уверенности поставить транзисторный усилитель на выходе, и с его выхода брать обратную связь на ОУ.
В общем, Вам достаточно было просто погуглить про операционники и посидеть, почитать...

Re: Датчик влажности I2C и выход 4..20ма.

Добавлено: Ср сен 09, 2015 21:29:22
AVT-28
Про операционник я знаю. Но хотелоь бы обойтись схемой в 3 копейки простотой и грамотной. А то достало детали переводить. Тогда пойду в протеусе нарисую на операционнике и запущу. ))

Re: Датчик влажности I2C и выход 4..20ма.

Добавлено: Чт сен 10, 2015 00:38:11
AVT-28
Транзюк только смог скоммутировать сигнал а вот mpc6001 дал нужный результат.
Проблема решена, осталось в железку превратить.