сомнения дилетанта

Добавлено: Сб сен 12, 2015 13:37:11
aieut
:idea: Светодиоды широкими шагами вступают в квартиру! У меня,как у человека с электронным образованием в объеме средней школы (советской), возникают сомнения. Сомнение номер один. Будет ли работать устройство плавного включения вместе со светодиодными лампочками? Хочу заменить галогенки на светодиоды. Галогенки включались через устройство плавного пуска. Сомнение номер два - будетли работать сенсорный выключатель со светодиодными лампочками ?

Re: сомнения дилетанта

Добавлено: Сб сен 12, 2015 13:40:04
бабай
Все будет ......... и даже диммироваться будет , если на лампочках указано такое свойство

Re: сомнения дилетанта

Добавлено: Сб сен 12, 2015 13:47:39
aieut
А если не написано, то НЕТ???? И нужно отключить этот "плавный пуск" ???

Re: сомнения дилетанта

Добавлено: Сб сен 12, 2015 14:28:09
Fuser
все зависит от типа лампочек у вас установленных... если там по кетайским технологиям, схема с гасящим конденсатором+резистор и диодным мостом, то плавный пуск будет работать, а если нормальный преобразователь на ШИМ, то плавного пуска не будет. а вообще диодам плавный пуск как собаке пятое колесо...
сенсорному выключателю думаю по-большому счету без разницы какая там лампочка, лишь бы по мощности вписывалась...

Re: сомнения дилетанта

Добавлено: Сб сен 12, 2015 14:46:00
aieut
Спасибо вам люди добрые !!!