Электронный транс. Чёт не тянет
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 13:09:28
Продолжаю ремонтировать, так сказать, технику соседа, которая вышла из строя после грозы
Есть люстра с 5-ю по 20 Вт галогенками на один эл. транс, и 7 галогеннок на второй транс
Ну там ещё пульт управления, блок его, светодиоды
В общем всё это дело полетело к ебеням
Запчастями сосед не захотел менять, купил блоками
Пока подключил первый транс: Feron TRA110-105W, 11,6В
Так вот, шоб не спалить это дело, перестраховался лампочкой 220 в качестве предохранителя, включил 5 лампочек на него - и ни фига не работает, зато зажигается предохранитель.
Начал убирать постепенно лампочки. Дошёл до 2-х - еле загорелись, и предохранитель тоже еле светил.
Оставил одну - вот только одна и горит нормально, предохранитель не срабатывает
Вопрос:
Это транс такой или убрать лампу-предохранитель?
Заглянул во внутрь - вроде всё нормально, транзисторы е13007 стоят
У меня 190 вольт в сети, думал в этом проблема. Выровнял напругу автотрансформатором - без изменений

Второй транс себя точно также ведёт, только что проверил
В чём дело? В лампочке или в питающем напряжении 220 В, которое 180-190 у меня сейчас?
Почему тогда автотрансформатор не помог, я ведь им поднял до 220 напругу?

Ну подскажите чё-нить? Рискнуть и без лампочки подрубить?
Есть люстра с 5-ю по 20 Вт галогенками на один эл. транс, и 7 галогеннок на второй транс
Ну там ещё пульт управления, блок его, светодиоды
В общем всё это дело полетело к ебеням
Запчастями сосед не захотел менять, купил блоками
Пока подключил первый транс: Feron TRA110-105W, 11,6В
Так вот, шоб не спалить это дело, перестраховался лампочкой 220 в качестве предохранителя, включил 5 лампочек на него - и ни фига не работает, зато зажигается предохранитель.
Начал убирать постепенно лампочки. Дошёл до 2-х - еле загорелись, и предохранитель тоже еле светил.
Оставил одну - вот только одна и горит нормально, предохранитель не срабатывает
Вопрос:
Это транс такой или убрать лампу-предохранитель?
Заглянул во внутрь - вроде всё нормально, транзисторы е13007 стоят
У меня 190 вольт в сети, думал в этом проблема. Выровнял напругу автотрансформатором - без изменений
Второй транс себя точно также ведёт, только что проверил
В чём дело? В лампочке или в питающем напряжении 220 В, которое 180-190 у меня сейчас?
Почему тогда автотрансформатор не помог, я ведь им поднял до 220 напругу?
Ну подскажите чё-нить? Рискнуть и без лампочки подрубить?