Страница 1 из 2
Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт янв 14, 2016 23:15:18
DKR-RST
подскажите что может быть, входное напряжение 200-220, стаб время от времени показывает H (высокое входное напр) регулировка выставлена на мин-180 и макс-250, когда включается то показывает 220-250 (на выходе намерял тестером 200-210)
это вольтметр в стабе полетел?
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пт янв 15, 2016 01:25:26
musor
вероятно иногда напряг поднимается выше максимума при котром АТР может дать нужные 230-ведь количество отводов ограничено
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пт янв 15, 2016 09:33:21
DKR-RST
за 5 лет службы он еще не разу не выходил на макс предел (видно по намотке с какой снимается мощность)
стаб сам себя дурит, входное 210-220
показывает 220-250
на самом деле 200-210
кто то с такой проблемой сталкивался? как это исправить? в каком направлении смотреть?
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пт янв 15, 2016 13:46:24
musor
схему бы хоть показали
одно дело если там реле которые могут залипнуть( или контакты сварится)
другое симисторы они при импулсных поме=хах сами открываются без управы...сквозят
и совсем другое если ЛАТР крутит мотор-редуктор вроде РД-0.9
это в тех гдеАТР
а есть еще с МУ особено 3фазники от 2квт...там вообще все хитро и от нагрузки тоже зависит и от ее поверфактора (или COS Fi)
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пт янв 15, 2016 14:56:49
DKR-RST
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пт янв 15, 2016 15:06:36
DKR-RST
на плате есть 2 мс, 1-ha17324 2-ht46r22 может попробовать их сменить? сбоку к плате припаяны 3 провода, 1-выходное напр 2-входное L 3-входное H или N (разводка по плате ведет в 1 мс)
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пн янв 18, 2016 09:37:03
mediaservice
DKR-RST писал(а):на плате есть 2 мс, 1-ha17324 2-ht46r22 может попробовать их сменить?
Точно , особенно HT46R22 который идет с заводской прошивкой и поставить болванку и потом спрашивать где взять прошивку.
Если стаб работает а врет только индикация , то есть регулировка .По памяти (могу ошибаться) вот два подстроечника они и отвечают за калибровку вход/выход.Поскольку это китаец то выход всегда 220 и надо латр чтоб загнать по входу 135-140 вольт тогда на выходе будет реальная индикация (обычно начинает со 195 и вниз показывать).
Еще часто эти подстроечники подгорают и глючат.
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пн янв 18, 2016 09:53:49
mediaservice
DKR-RST писал(а):подскажите что может быть, входное напряжение 200-220, стаб время от времени показывает H (
Тут вопрос еще - а работает он при этом , щетка двигается? Если нет ,то надо смотреть целыйли сервопривод , и конечно цепь управления.
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт янв 21, 2016 14:27:56
DKR-RST
первую мс (операционник) ha17324 сменил на аналог lm324 (оригинал не нашел) о второй мс уже узнал что и как.
включил на нем как всегда стоит 220в выходного напр, вольтметром на выходе сначала наменял 200+ (в сети было 220 +-)
оставил его поработать на 2 часа, напр поднялось до 250в, щетка работает.
где то в инете видел подобную проблему, решили сменой 2 транзисторов tip xx (стоят рядом) говорили они управляют щеткой, у себя еще не смотрел.
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт янв 21, 2016 16:10:25
musor
банално скисли банки -это тож возможно...
но и неисправность ключей сервы тоже возможна
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт янв 21, 2016 22:37:05
DKR-RST
эму около 5 лет, работал без выключения на дом такое возможно чтоб банки скисли? слышал банки киснут если аппаратурой редко пользуются.
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Пт янв 22, 2016 00:27:10
musor
гавеным фиолетова они иновые дохнут и в схеме
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Вт янв 26, 2016 14:45:47
mediaservice
DKR-RST писал(а):первую мс (операционник) ha17324 сменил на аналог lm324 (оригинал не нашел)
О , с этим поосторожней , не все LM-ки одинаковы .
Было такое - что от файршида не подходит - стаб просто не мог успокоиться - щетки туда-сюда дергались при постоянной напруге на входе. Лечилось заменой от другого производителя.
Причем там где в схемах по даташитам стоят ЛМ-ки - там все равно чьего производства ИМС
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Вт фев 02, 2016 05:06:14
DKR-RST
сменил все конденсаторы и транзисторы в результате какое то время работает норм потом начинается все по новой, решил новый стаб купить а этот под сварку пустить.
как открыть ключи те что гоняют щетку (817)?
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Вт фев 02, 2016 20:06:17
mediaservice
DKR-RST писал(а):
как открыть ключи те что гоняют щетку (817)?
Стоп,приплыли.Откуда там кт817 ?
Там пара стоит TIP41/TIP42
Открыть ключи - подать сигнал.
Схема управления сервоприводом
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Ср фев 03, 2016 23:00:45
ПетроУД2
pc817
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт фев 04, 2016 00:38:52
DKR-RST
ht46r47 снял, без нее как запустить? что подать +5в? не идет
остальное все как на схеме.
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт фев 04, 2016 16:38:54
mediaservice
ПетроУД2 писал(а):pc817
оптроны - защита проца когда перегорают транзисторы .
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт фев 04, 2016 16:45:38
mediaservice
DKR-RST писал(а):ht46r47 снял, без нее как запустить? что подать +5в? не идет
остальное все как на схеме.
Да,+5
А зачем снимать ? Он же работает , у вас беда с измерением.
Подстроечники меняли ?
Re: Стабилизатор luxeon fdr-10000va
Добавлено: Чт фев 04, 2016 18:55:50
DKR-RST
Подстроечники крутил и все тоже какоето время все правильно показывает как и на мультиметре и через 30-60 мин начинается обратные глюки (завышает напр на входе и Н)
мозги снял хочу на прямую к етим 817 подключить 2 кнопки для регулировки вых напр
+5в подою не чего не происходит, замыкал 3 и 4 ногу на 817 тоже самое 0, мотор рабочий, транзисторы тип41-42 накрылись?