Страница 1 из 1
Подключение 120 вольт для измерений
Добавлено: Пт янв 15, 2016 03:20:33
tork23
Здравствуйте. Подскажите как правильно подключить 120 вольт постоянки(блок АКБ) к АЦП для измерения.
Можно ли сделать это с помощью резистивного делителя и ОУ?
Re: Подключение 120 вольт для измерений
Добавлено: Пт янв 15, 2016 06:10:45
Adagumer
Конечно можно, главное что-бы напряжение подаваемое на АЦП не превышало допустимое!
Re: Подключение 120 вольт для измерений
Добавлено: Вт янв 19, 2016 01:36:07
tork23
1)А подойдут ли в этой схеме 0.5 ватные резисторы или необходимо рассчитать их мощность.
2)Подкатите в каких лучше пределах подбирать сопротивление для такого напряжения.
3)Подойдет ли в качестве ОУ LM 358 и обезопасит ли он от выхода из строя идущий за ним контроллер в случае поломки резистора в делителе идущего на минус.
4)Имеет ли смысл для большей надобности использовать 2-й ОУ в LM 358 в качестве буфера.
Заранее благодарен)))))))))))
Re: Подключение 120 вольт для измерений
Добавлено: Вт янв 19, 2016 02:55:53
vlasovzloy
1. подойдут. главное не превышать их рабочее напряжение или 2 -3 последовательно поставить
2. от 200 ком и до 1 мегаома
3. не нужен буфер, стабилитрона хватит на 5.1 вольт или 3 вольта смотря чем питаешь мк
Re: Подключение 120 вольт для измерений
Добавлено: Вт янв 19, 2016 19:17:30
tork23
1.Ставить резисторы последовательно или все-таки параллельно?
2. Куда ставить стабилитрон. Подаваться буден на ОВЕН ПР114 программируемое реле вход "0-10" В
Re: Подключение 120 вольт для измерений
Добавлено: Пт янв 22, 2016 22:19:56
Jack_A
Как хошь...