Страница 1 из 1

Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 00:53:33
Kirik-ministr1997
Доброго времени суток!

Ситуация такая:
во время опыта фазовый провод 220 вольт упал на батарею отопления, произошло КЗ. Естественно мгновенно выбило автомат, стоящий на фазе, ноль остался включенным. Спокойно включил и продолжил опыт.

Люстра (в нее вкручено 3 энергосберегающих лампочки) горела нормально. Но стоило мне включить в сеть блок питания как она тут же стала сильно и часто моргать. Выключил БП - немного поморгала и снова стала светить нормально. Грешил на БП, но с ним все в порядке (втыкал в бесперебойник - работает, никаких проблем). При повторной попытке включить его в сеть опять начала моргать люстра. На этот раз отключение БП не помогло. Услышал треск за дверью - оказалось звук идет из электрощита. Выключил люстру - треск пропал.

В итоге теперь при каждом включении люстры трещит щиток (судя по звуку внутри что-то нефигово искрится) и воняет жженой изоляцией. При этом , если люстра выключена хоть обогреватель или электрочайник в сеть воткни - никакого искрения не будет. Стоит включить люстру - трещит.

Как это можно исправить, в чем причина ? Заранее спасибо за ответ.

P.S. Подобная проблема уже возникала полгода назад после КЗ в розетке. Тогда "все починилось само" - через несколько часов включил свет и обнаружил что люстра нормально светит и ничего нигде не трещит.

P.P.S щитком я назвал небольшую прямоугольную коробку, которая находится над счетчиком и на которой закреплены 2 предохранителя. Дверцы на ней нет,поэтому просто открыть и посмотреть что там происходит нет возможности.

Re: Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:06:28
musor
ни фот ни видима... одни эмоции ! :shock: :oops:
впрочем нах уже не надь :cry:
берем мобилу и :idea: званим СЕРТИФИЦИРОВАНОМУ ЛЕКТРИКУ
он все поправит :idea:
и не тяни пока не сгорела вся квартира.... :)))
судя по тупому вопросу и вашим действиям вам ЭТО не починить-РУКИ НЕ ОТ ТУДА РАСТУТ :cry: :shock:
хотя изучив основы и прощтудировав ПУЭ можете попробовать под присмотром когонить ....с ковриком и резиновыми перчатками....

Re: Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:17:26
Андрей Бедов
Kirik-ministr1997 писал(а):в чем причина?
В нарушенном контакте.
Kirik-ministr1997 писал(а):Как это можно исправить?
Снять напряжение до держателя пробковых предохранителей/автоматов, открыть, и восстановить контакт.
Kirik-ministr1997 писал(а):просто открыть и посмотреть что там происходит нет возможности.
Такого не может быть. Наискивайте винты.
Kirik-ministr1997 писал(а):провод 220 вольт упал на батарею отопления, произошло КЗ. Естественно мгновенно выбило автомат, стоящий на фазе, ноль остался включенным.
В нулевой провод запрещено устанавливать аппараты защиты. Убирайте.
Если отработает автомат в нулевом проводе, а в фазном не отработает - вся проводка останется "под фазой".
И убъёт Вас, либо кота.

Фотография желательна той коробки, чтобы советы по вскрытию были более конкретными.

Re: Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 13:30:25
Kirik-ministr1997
Андрей Бедов писал(а):Фотография желательна той коробки, чтобы советы по вскрытию были более конкретными.
Изображение

Изображение

Изображение


Сейчас пробовал опять включить люстру - пару минут горела нормально, потом опять начался треск, правда, не такой сильный как вчера.Просто отдельные щелчки. Заметил что треск доносится четко с левой стороны оттуда где находится пробка. Такое ощущение что просто пробка плохо держится в патроне.
musor писал(а):берем мобилу и званим СЕРТИФИЦИРОВАНОМУ ЛЕКТРИКУ
Когда полгода назад была такая фигня звонил. Электрик пришел, открыл розетку из-за которой выбило пробки, обмотал изолентой обугленную изоляцию. По поводу люстры сказал что-то типа: "Да непарься бро,бывает! Сейчас же не моргает и не искрит!"

Re: Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 13:53:50
Vasilii
Открутить винт на поводке пакетника и попытаться снять крышку, затем затянуть винты крепления проводов на обоих держателях предохранителей. При снятом напряжении. Использовать вспомогательный фонарик. Надеюсь вместо предохранителей не установлены "жучки"?

Re: Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 14:10:49
musor
тот Кот который может сам ЭТО ПАЧИНЯТЬ не пищет малявы в форум
а берет инстру мент СИЗ и переделывае косяки
кстати ващ ЩИТ не удовлетворяет современым СНИП ПУЭ и номам Безопасности и требует замены
пакетник и пробки ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ а вместо этого в фазу ставятся автоматы по 16а глупы С
разделно на каждую линию -таких линий в 2-3комнатной квартире минимум 2 а обычно 3.4
подложку щита если она железна можно оставить надежно ее занулив или на РЕ подключив
в вот вместо того гавна на 2винта ставим ДИН-РЕЙКУ И нужное количество автоматов-ТОЛКО В ФАЗНЫЕ ПРОВОДА
рвать рабочий нул в таком нельзя
поэтому совет
званим СЕРТИФИЦИРОВАНОМУ ЛЕКТРИКУ
остается актуалным тока надо его КОНКРЕТНО ОЗАДАЧИТЬ ПЕРЕДЕЛКОЙ ЩИТА под современые требования
попутно надо и счетчик заменить электроным-все равно скоро заставят( нас уже в 15годе)

Re: Моргает люстра и трещит в щитке

Добавлено: Вс янв 31, 2016 23:19:30
Kirik-ministr1997
Всем спасибо за ответы! Как выяснилось дело в распределительной коробке.А если быть точнее в клубке проводов, который находится в углублении стены и накрыт обоями (техника безопасности - не, не слышали) :o Жилье не мое, снимаю, так что понятия не имел о существовании этого чуда. В этой "коробке" оплавлена изоляция на всех проводах. По совету musor вызвал электрика.