Страница 1 из 1
Питание св-диодной ленты от ИИП
Добавлено: Чт мар 24, 2016 10:20:30
alexradio1103
Здравствуйте, Уважаемые Коты!
Есть задача запитать светодиодную ленту от импульсного БП, который ранее питал галогенки(spot light) 12 вольт 5х20 ватт. В ИБП выход без выпрямителя.
Отсюда вопрос : нужен ли выпрямитель(и фильтр) или можно без него?
И как повлияет на срок службы ленты ВЧ ток?
ИБП - польский(обычный) 105 ватт, 12 вольт.
С уважением, Александр.
Re: Питание св-диодной ленты от ИИП
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:20:34
minakan
Что пишут:
Электронные трансформаторы, предназначенные для питания галогенных ламп, использовать для питания светодиодного оборудования нельзя потому, что:
1. Значение 12 вольт, указанное в паспорте электронного трансформатора – это действующее (усредненное) напряжение.
Реально в выходном напряжении могут присутствовать короткие импульсы, амплитудой до 40 вольт.
2. Напряжение на выходе электронного трансформатора высокочастотное и не выпрямленное. Оно содержит импульсы разной полярности, как положительной, так и отрицательной.
3. Выходное действующее напряжение электронных трансформаторов нестабильно, зависит от входного напряжения питающей сети, от мощности подключенной нагрузки, от температуры окружающей среды и может лежать в пределах 11-16 вольт.
Спойлер
4. Электронный трансформатор не способен работать при маленькой нагрузке. В его характеристиках обычно указывается нижняя и верхняя граница допустимой мощности нагрузки, например 30-300 ватт.
Первые три пункта неминуемо приведут к преждевременному выходу светодиодного оборудования из строя. В некоторых случаях оборудование может выйти из строя уже при первом включении. Такая поломка не будет являться гарантийным случаем.
При замене галогеновых ламп на светодиодные в уже существующих системах, помимо первых трех пунктов, необходимо учитывать и четвёртый. Потребляемая мощность светодиодных ламп в 10 раз меньше мощности галогеновых. При недостаточной нагрузке электронный трансформатор может не включиться совсем или будет периодически включаться и выключаться. При такой замене ламп в любом случае рекомендуется заменять и источник питания.
http://www.arlight.ru/info/articles/poc ... mator.html
Можно попробовать посмотреть осциллографом свой электронный транс на эквиваленте нагрузки, все будет ясно.
Re: Питание св-диодной ленты от ИИП
Добавлено: Вс мар 27, 2016 22:57:40
YS
Светодиодным лентам нужно стабильное выпрямленное напряжение. От стабильности напряжения зависит срок службы. Светодиоды не выдерживают большого обратного напряжения, так что при прямом подключении к переменному току напряжением 12 В могут выйти из строя.
Re: Питание св-диодной ленты от ИИП
Добавлено: Пн мар 28, 2016 09:11:50
alexradio1103
В общем, понятно. Надо "внедрить" схему стабилизации и выпрямитель(с фильтром).