Страница 1 из 1

RESET схема подключения

Добавлено: Чт апр 07, 2016 23:25:40
savdm
Здравствуйте, не пойму почему не хватает резистора подтягивающего до питания. Схема снята с устройства, а резистора нет, только диод. Всё прозвонил и визуально просмотрел.
Есть параллельный резистор и конденсатор к земле. МК attiny 13a.
Изображение

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Чт апр 07, 2016 23:37:56
smacorp
savdm писал(а):не пойму почему не хватает резистора подтягивающего до питания
А что такое SIN 12V?

Если то, о чём я думаю, то диод выпрямляет, R2 и R1 образуют делитель напряжения, и RESET подтягивается уровнем около 1.5V, С3 же для задержки старта МК после подачи питания.

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Пт апр 08, 2016 09:27:03
Martin76
Может reset вообще как вход используется.

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:03:48
fedyasolder
Внутренняя подтяжка уже не в счёт?

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Сб апр 09, 2016 13:21:10
savdm
Привычно видеть, что есть внешняя, возможно здесь на внутреннюю полагаются. Sin 12 v Это предположительно столько, возможно куда более, на остальные выводы 220в, они находятся рядом. Но вопрос не в этом.
Т.Е. тоже склоняетесь к внутреннему резистору?

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Сб апр 09, 2016 16:30:09
Martin76
Reset у тини 13 может быть входом АЦП, вероятнее всего, чем он здесь и является.

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Сб апр 09, 2016 17:51:19
savdm
Да, действительно, сформирован также как и другие подобные ему. Единственное различие, что элементы перекинуты на другую сторону платы.

Re: RESET схема подключения

Добавлено: Сб апр 09, 2016 20:26:42
fedyasolder
savdm писал(а):Т.Е. тоже склоняетесь к внутреннему резистору?
стр. 35