Страница 1 из 1
LIEBERT GXT2-1500RT 230 Мужики! Выручайте!
Добавлено: Пн июн 06, 2016 20:00:24
Crowd91
Купил с рук сей ибп, все работает отлично, но есть одна проблема- не пойму как выключается этот ИБП
Владельцы, отзовитесь!
Заранее спасибо
инструкция прочитана, видео просмотренно! ну никак(
Re: LIEBERT GXT2-1500RT 230 Мужики! Выручайте!
Добавлено: Пн июн 06, 2016 20:45:56
botchin

Ето на стр 27 User manual-a
UPS в Bypass mode. Нажимаем и два раза OFF (каждое нажатие около секунда)
Re: LIEBERT GXT2-1500RT 230 Мужики! Выручайте!
Добавлено: Пн июн 06, 2016 21:04:42
Crowd91
Да я вроде так и делаю. после двух нажатий на ибп остается одна зеленая лампочка (AC Input) - т.е в ибп подается электричесво, но вентилятор продолжает крутиться.
А вы владелец?
просто может вентилятор так и должен крутиться?
Re: LIEBERT GXT2-1500RT 230 Мужики! Выручайте!
Добавлено: Пн июн 06, 2016 21:06:20
botchin
Не-е-е. Не владелец я. Просто прочитал в мануале.
Re: LIEBERT GXT2-1500RT 230 Мужики! Выручайте!
Добавлено: Пн июн 06, 2016 21:08:08
Crowd91
https://www.youtube.com/watch?v=f7bNqpOgkrY
c 1.40 он "типа" выключает - у меня такая же история
Re: LIEBERT GXT2-1500RT 230 Мужики! Выручайте!
Добавлено: Чт окт 20, 2016 14:33:13
LAZ
Данный ИБП предназначен не для домашнего пользования а для серверных.
1-е нажатие на OFF переводит его в режим Bypass, не снимая нарпражения с выхода ИБП. В этом режиме можно заменить блок аккумуляторов не обесточивая нагрузку.
2-е нажатие на OFF отключает нагрузку от сети.
Сам ИБП остаётся запитанным всегда пока включён в розетку.
Пишу как владелец и эксплуататор таких ИБП
Если есть вопросы по Liebert-ам задавайте т.к. не один прошёл через мои руки, в том числе и в разобраном виде
Вот бы ещё схему на него найти.
З.Ы. сорри если сообщение запоздало.