Страница 1 из 1
Подключение электродвигателя: 220 или 380В?
Добавлено: Пн июн 13, 2016 15:23:58
Трутень:)
Имеется двигатель от вибросита типа СО-3А, из него выходит провод на 4 жилы с вилкой для 380В (возможно, не заводская). На самом двигателе написано 220В, 380Вт. При подаче напряжения 220В на первый и второй провод он вращается в одну сторону, а на второй и третий - в другую. Для работы на каком напряжении он все же рассчитан и как его правильно подключить?

Re: Подключение электродвигателя: 220 или 380В?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 11:48:49
Rokl
Трутень:) писал(а):Имеется двигатель от вибросита типа СО-3А, из него выходит провод на 4 жилы с вилкой для 380В (возможно, не заводская). На самом двигателе написано 220В, 380Вт. При подаче напряжения 220В на первый и второй провод он вращается в одну сторону, а на второй и третий - в другую. Для работы на каком напряжении он все же рассчитан и как его правильно подключить?

Судя по маркировке это обычный 3х фазный двигатель, который может быть включен как в 220 (3фазы) треугольником, так и в 380в (3 фазы), если его обмотки скоммутированы звездой. НО, если он у тебя начинает вращаться на одной фазе, то это 100% признак виткового замыкания в обмотках!
Суть : или движок в перемотку, или на выброс.