Страница 1 из 1

Как понизить напряжение

Добавлено: Пн июн 20, 2016 13:03:17
Ais
Добрый день.
Условие задачи: источник выдает трехфазное sin-е напряжение 3800 В (пиковое значение) и ток 250 А максимум (рабочий ток ), с частотой 35-500 Гц.
Необходимо подключить измеритель параметров сети между системой "Источник ---- Нагрузка ". Измеритель будет выдавать такие параметры как напряжение, частота, потребляемый ток, мощность,cos.
Измеритель имеет токовый вход и вход напряжения с каждой фазы (линейное напряжение). Сигнал на токовый вход поступает от трансформаторов тока.
Вопросов несколько:
1) Каким образом получить на вход измерителя напряжение менее 600 В (максимально доп-е среднеквадратичное для данного прибора)?
2) В целом, если прибор подключен непосредственно к выходу источника, то напряжение, ток и мощность показывает. Но измерительный прибор по какой-то причине не может замерить частоту напряжения. Почему? (По моим предположениям, это шилки, которые проскакивают)
3) Почему через делитель напряжения по схеме Y образуется большое кол-во помех? И есть ли возможность загасить помехи, чтобы на измеритель попадала более гладкая синусоида без шилок?

Буду признательна советам.

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Пн июн 20, 2016 14:19:01
Slabovik
По п.1: также, как и ток - трансформатором. Только здесь будет трансформатор напряжения. В итоге обеспечится полная гальваническая развязка измерителя от данной электрической машины.

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Пн июн 20, 2016 15:02:40
Ais
Согласна, это был бы самый простой вариант. Нашла транс напряжения на частоту 400 Гц, судовой трансформатор ОСВМ-6,3-0,4-74. Но срок изготовления нереально большой - от 3 месяцев. И частота ниже чем 500 Гц. Габариты большие. Может быть есть другое решение?

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Пн июн 20, 2016 15:28:54
Slabovik
Поищите предложения по термину "трансформатор измерительный", не думаю, что здесь всё так плохо. Машина, к которой это должно применяться, тоже не карманных размеров. Частота "до 500 Гц" погоды не делает, но 35 Гц критичны, т.к. большинство таких приборов работают со стандартными 50 Гц. Подача на них более низкой частоты может привести к проблемам. Более высокая частота проблем не представляет.

p.s. Однако полагаю, что измерительный трансформатор напряжения 6кВ:400В будет достойно держаться при ваших напряжениях и при 35 Гц

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Вт июн 21, 2016 09:11:20
Ais
В принципе, подойдут трансформаторы выше 100 Гц и до 500 Гц, так как на частотах ниже работать практически не будем. Номинальный режим 500 Гц.
Вопрос следующий, если поставить трансформатор на 50 Гц, он сможет без искажений поддержать необходимый диапазон частот 100-500 Гц? Вся загвоздка в том, что не получается найти нужный мне измерительный трансформатор.

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Вт июн 21, 2016 09:12:51
Slabovik
Я же уже ответил, что более высокая частота проблем для трансформатора не представляет. А термином "без искажений" я бы рекомендовал пользоваться с осторожностью. Потому что ни одно изделие "без искажений" в принципе не работает. Изготовитель гарантирует определённый класс точности для своих изделий.

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Пт июн 24, 2016 12:30:41
Ais
Спасибо за совет!

Вот расчет трансформатора:
U1=4000 В;
U2 = 50 В;
R входа измерительного прибора 2 МОм. В качестве нагрузки на вторичную обмотку трансформатора ставлю резистор номиналом 1 кОм.
Значит ток I2=50/1000=0,05 А
Коэффициент трансформации К=4000/50=80.
Тогда ток I1 = 0.05/80=0.6 мА
Итого, выбираю трансформатор мощностью больше чем S=0,05*50= 2,5 ВА, например 3НОЛ.06-6 в классе точности 0,2 (30 ВА) или 0,5 (50 ВА).

Все верно?

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Пт июн 24, 2016 14:02:36
Slabovik
Чисто теоретически нагрузка на вторичке не нужна, поэтому её расчёт не совсем пойму. Понял бы, если бы от этого трансформатора должно было бы что-то питаться, но для целей измерения напряжения нагрузка -> infinity (потому у прибора такое большое входное сопротивление). Поэтому (опять же чисто теоретически) мощность на вторичке не сильно и важна (т.к. всё-равно реальное изделие будет иметь её с многопорядковым запасом - уж специфика такая). Так что всё верно - выбираете тот трансформатор, который небольшой и доступен.

Однако выбор 4000 вольт на первичке не является корректным по причине наличия у вас 35 Гц. Необходимо выбрать 6 кВ. При этом при 3,8 кВ от вашей машины на первичке трансформатора допустимо будет пропорциональное снижение частоты (примерно 32 Гц). Вторичку выбираете по диапазону измерительного прибора.

Re: Как понизить напряжение

Добавлено: Вт апр 24, 2018 13:12:17
Ais
Добрый день. Продолжаю в этой теме, так как ничего похожего не нашла. Как измерить индуктивность и активное сопротивление силового трехфазного трансформатора напряжения, рассчитанного на 55 кВА? В ГОСТе отсылают на измерительный мост. Нашла прибор "Измерительный мост Е 7-4". Но данного прибора в наличии нет и не будет. Каким еще более доступным образом возможно сделать данные измерения?