Страница 1 из 1
Управление клапаном
Добавлено: Сб июл 30, 2016 02:45:24
moggler
Добрый день.
Надо быстро открывать и закрывать в цикле топливный клапан трактора, нагнетающий соляру.
Просили, чтобы такой девайс держал 24В, 1А и выдавал от 100 до 400 импульсов в минуту (регулировкой).
Мне подойдут схемы ШИМ регулятора на NE555 (см. прикреплённый файл) или надо искать что-то другое?
Re: Управление клапаном
Добавлено: Сб июл 30, 2016 05:31:45
vem566
Все вроде нормально, за исключением того, что работать не будет. Транзистору для открытия нужно смещение между базой и эмиттером. На эмиттере в приведенной схеме +24 вольта, а на базе в диапазоне от 0 до + питания 555. Этот плюс питания на 555 будет заметно меньше, чем +24. Получается, что смещение всегда есть и транзистор никогда закрытым не будет.
Нужно транзистор поставить в цепь минуса (GND), изменив проводимость на N-P-N. Клапан соответственно включить в цепь +24.
Транзистор можно поставить полевой - меньше греться будет.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Сб июл 30, 2016 17:33:33
moggler
Вот немного переделал схему под полевой транзистор.
Дык, она подходит для того, чтобы регулировать частоту открытия \ закрытия клапана?
Re: Управление клапаном
Добавлено: Сб июл 30, 2016 19:06:00
vem566
А почему нет? Ограничение по скорости открытия/закрытия будут только со стороны клапана. Как быстро он сможет работать.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Вс июл 31, 2016 02:19:58
moggler
vem566 писал(а):А почему нет?
Не знаю, поэтому и пришёл на форум за советом.
Есть намотчики пробега для автомобиля - на выходе меандр. Может лучше будет подцепить ключ на выход к ьакой платке?
Re: Управление клапаном
Добавлено: Вс июл 31, 2016 09:42:11
vem566
Да без разницы, куда подключать. Не совсем понятно что нужно и зачем у трактора клапан дергать с частотой до 1,5-7 герц. ШИМ не подразумевает изменение частоты. Изменяется скважность. То есть отношение закрытого/открытого клапана. Так что не понятно. Или изменять время открытия клапана, или частоту открытия.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Вс июл 31, 2016 13:53:50
moggler
vem566 писал(а):или частоту открытия
Вот это скорее всего. От 100 до 400 импульсов на открытие \ закрытие в минуту.
vem566 писал(а): зачем у трактора клапан дергать
Подогрев сгорел, говорит. Модуль с подогрева управлял клапаном.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Вс июл 31, 2016 15:49:54
vem566
Если нужно менять частоту, то нужен генератор с изменяемой частотой. Можно на базе того же 555-го таймера.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Вс июл 31, 2016 17:16:14
moggler
vem566 писал(а):нужен генератор с изменяемой частотой. Можно на базе того же 555-го таймера.
Схемой поделитесь, пожалуйста.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Вс июл 31, 2016 17:41:30
kotpalych
moggler писал(а):Дык, она подходит для того, чтобы регулировать частоту открытия \ закрытия клапана?
Нет , она подходит для регулировки длительности открытия \ закрытия клапана на фиксированной частоте порядка полутора килогерц .
moggler писал(а):Схемой поделитесь, пожалуйста.
Схема и рассчеты в конце статьи
http://radiokot.ru/articles/01/ .
Re: Управление клапаном
Добавлено: Пн авг 08, 2016 05:26:39
moggler
Собрал вот такую схему (см. приложенный файл).
В точке 1 есть изменяющийся сигнал - меандр, но клапан не реагирует на регулировку.
Всё ли нормально по схеме?
Попробую снизить частоту увеличением ёмкости С3 и проверить полевой транзистор.
Может кто объяснить, как посчитать одновибратор на NE555, чтобы получить от 100 до 400 импульсов на открытие \ закрытие в минуту.
Re: Управление клапаном
Добавлено: Пн авг 08, 2016 18:07:46
moggler
В общем, заработало. Увеличил ёмкость C3 до 10 мкФ. На выходе - меандр с частотой от 5 Гц (максимум не замерил).
Краткое видео работы.