Страница 1 из 1

ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ

Добавлено: Чт фев 12, 2009 15:40:12
ALERANT
ЕСТЬ ТАКАЯ ШТУКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАРАЖНЫЙ АППАРАТ (СВАРКА И ПУСКОЗАРЯДНИК В ОДНОМ)ОН ТРЕХФАЗНЫЙ НА ВХОДЕ СТОЯТ ДВА ДИОДА НЕ ЗНАЮ КАК ЭТУ ШТУКУ ПОДКЛЮЧИТЬ А ОЧЕНЬ НАДО(ПО СТАРЫМ ВЫВОДАМ(НЕ РОДНЫМ ДО МЕНЯ КТО ТО ПОИЗВРАЩАЛСЯ) ВЫРУБАЕТ АВТОМАТЫ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

Добавлено: Чт фев 12, 2009 23:17:04
nifashev
а какая мощность у аппарата??? Я тоже подключал раньше сварку (бытовую)через автомат,тоже вырубало. Потом подключился напрямую к щитку и все ОК

Добавлено: Пт фев 13, 2009 00:37:46
Callous
а на сколько там автоматы то вырубает???? если 4А и менше то это ожидаемо, если 8А то поверить в его слабость с трудом но можно, если больше 8А то скорее всего придется искать проблему в апарате.

Добавлено: Пт фев 13, 2009 07:35:37
ALERANT
АППАРАТ НЕ МОГУ НАЗВАТЬ СВЕРХМОЩНЫМ(СУДЯ ПО РАЗМЕРУ ТРАНСА) АВТОМАТЫ ВЫВОЗЯТ ДВА НЕ МЕЛКИХ ТОКАРНЫХ СТАНКА И КУЧУ ДРУГОГО ХЛАМА ПО ВИДУ ОБМОТКИ НЕ ГОРЕЛЫЕ И ПОХОЖЕ ЧТО ДО МЕНЯ ЕГО УЖЕ ПЫТАЛИСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ (МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВЕРНО) ВСЮ СЕТЬ ОБЛАЗИЛ А СХЕМ НА ЭТУ ДРЕВНОСТЬ НЕ НАШЕЛ

Добавлено: Пт фев 13, 2009 08:36:25
Max
Капслок выключаем, посты исправляем. Иначе, все будет удалено.
Спасибо.

Re: ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ

Добавлено: Пт фев 13, 2009 08:44:47
Kotische
ALERANT писал(а):ОН ТРЕХФАЗНЫЙ НА ВХОДЕ СТОЯТ ДВА ДИОДА
Это что то очень странное ты пишешь! :shock:
Если аппарат 3-фазный то диодов должно быть шесть!
И не на входе, а на выходе... :roll:

Добавлено: Пт фев 13, 2009 14:46:24
ALERANT
диодов шесть на выходе как и положенно но на входе два диода на которые идут две из трех фаз (возможно ктото намудрил в подключении до меня по этому такая схема ставит мея в тупик)по идее при кз диоды должны вылететь но они в порядке max СОРРИ если в чем не прав объясни новичку капс лок выкл

без

Добавлено: Пт фев 13, 2009 22:52:24
yuriko
есть мыслишка... до этого аппарата,наверняка стоял преобразов.и транс перемотанный.верный способ узнать,это собрать регулятор напряжения.и посмотреть как транс будет реагировать.

Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:50:24
ALERANT
аппарат называется эконика-техно 94 года разлива аппарат гаражный универсальный(агу 202) средний ток 9 ампер помогите со схемой или советом

без

Добавлено: Сб фев 21, 2009 22:45:52
yuriko