Добавлено: Вс окт 23, 2016 21:03:31
доброго времени суток. Работаю инженером-связистом в ВУЗе. Появилась задача срочного характера.
Организовать выдачу сигнала тревоги с шлейфовой охранной сигнализации установленной на проходной на пост охраны. Связь по двухпроводной линии.
на охраняемой проходной стоит сигнализация гранит-2. на посту- Гранит-16 в режиме пульта. При тревоге на Гранит-2 размыкаются сухие контакты выходного реле "ПЦН". по стандартной схеме реле ПЦН включается в шлейф "головного" прибора
Можно ли организовать линию шлейфа сигнализации (ШС) длиной 400м по свободной (без напряжения) телефонной паре взятой из действующей кабельной сети.
Не сгорит ли вход прибора сигнализации от наводок соседних телефонных пар и утечек тока?
не будет ли ложных срабатываний по этим же причинам (линия идет в телефонном кабеле по отдельной паре)?
Организовать выдачу сигнала тревоги с шлейфовой охранной сигнализации установленной на проходной на пост охраны. Связь по двухпроводной линии.
на охраняемой проходной стоит сигнализация гранит-2. на посту- Гранит-16 в режиме пульта. При тревоге на Гранит-2 размыкаются сухие контакты выходного реле "ПЦН". по стандартной схеме реле ПЦН включается в шлейф "головного" прибора
Можно ли организовать линию шлейфа сигнализации (ШС) длиной 400м по свободной (без напряжения) телефонной паре взятой из действующей кабельной сети.
Не сгорит ли вход прибора сигнализации от наводок соседних телефонных пар и утечек тока?
не будет ли ложных срабатываний по этим же причинам (линия идет в телефонном кабеле по отдельной паре)?