Реле ПЦН по двухпроводной линии телефонной паре

Добавлено: Вс окт 23, 2016 21:03:31
PICmaker
доброго времени суток. Работаю инженером-связистом в ВУЗе. Появилась задача срочного характера.
Организовать выдачу сигнала тревоги с шлейфовой охранной сигнализации установленной на проходной на пост охраны. Связь по двухпроводной линии.

на охраняемой проходной стоит сигнализация гранит-2. на посту- Гранит-16 в режиме пульта. При тревоге на Гранит-2 размыкаются сухие контакты выходного реле "ПЦН". по стандартной схеме реле ПЦН включается в шлейф "головного" прибора
Можно ли организовать линию шлейфа сигнализации (ШС) длиной 400м по свободной (без напряжения) телефонной паре взятой из действующей кабельной сети.

Не сгорит ли вход прибора сигнализации от наводок соседних телефонных пар и утечек тока?
не будет ли ложных срабатываний по этим же причинам (линия идет в телефонном кабеле по отдельной паре)?

Re: Реле ПЦН по двухпроводной линии телефонной паре

Добавлено: Вс окт 23, 2016 22:08:07
vlasovzloy
источник питания последовательно с реле в линию и уже от контактов реле брать сигнал

Re: Реле ПЦН по двухпроводной линии телефонной паре

Добавлено: Чт окт 27, 2016 13:25:30
radteh
Если на проводе нет наведёнки или земли, сопротивление линии не превышает 470Ом, то проблем не будет. По факту гранит держит сопротивление шлейфа в состояние "Норма" в диапазоне 4,5-8кОм.