Страница 1 из 1

Формула для расчёта потерь в магнитопроводе трансформаторов

Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:51:01
Rezistorius
Если коротко то : Производители зарубежных магнитопроводов приводят параметры и потери магнитопровода .
Параметры которые можно посмотреть на сайтах производителей :
Плотность kg/dm 3
Максимальная потеря магнитопровода при частоте 50HZ , 1Т W/kg и 1.5Т W/kg
2500А/m ,5000А/m ,10000А/m .
То есть заявление потери в Ватах на кг ,
А мне нужно Посчитать потерю магнитопровода в W/cm3,
то есть потеря ватами на кубический сентиметр .
Может кто сталкивался с такой темой ?
Заранее спасибо !

Re: Формула для расчёта потерь в магнитопроводе трансформато

Добавлено: Чт ноя 24, 2016 18:38:45
сэм53
Так переведите кГ в см. удельный вес стали 7, 8 г/см. куб

Re: Формула для расчёта потерь в магнитопроводе трансформато

Добавлено: Чт ноя 24, 2016 22:04:40
Rezistorius
kg dm3 : 10 = kg cm3 ?

Спасибо !