Страница 1 из 1

Ремонт MeanWell S-100-12

Добавлено: Чт фев 09, 2017 11:36:59
Speranskiy
Всем привет!
Имеется данный источник питания. Даташит говорит он стабилизированный:
LOADREGULATION: +-0.3%
А по факту при подключении 1А нагрузки, напряжение падает на 0.4В, что около 3%. Он мне достался бушным, поэтому никакой уверенности в нём нет. Подскажите, пожалуйста, куда глянуть, что можно поменять, чтобы реанимировать?

Схему на него не нашел, но есть от его старшего брата S-350-24

Re: Ремонт MeanWell S-100-12

Добавлено: Чт фев 09, 2017 13:03:13
Телекот
Нагрузите до максимума и станет известно нужно ли его реанимировать. Каждый стабилизированный блок имеет свой кэффицинт стабилизации и выходное сопротивление.
Может вы его тонкими проводами зацепили, напряжение надо измерять на клемах блока.