Страница 1 из 1

cd4020be управление пожалуйста подскажите решение.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 06:21:37
vitalii13
здравствуйте господа. может кто подскажет, как сделать включение эл.ключа при определенном (выставляемом вручную) количестве импульсов. импульсы считает двоичный 14-разрядный счетчик cd4020be. желательно просто и сердито. заранее спасибо.

Re: cd4020be управление пожалуйста подскажите решение.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 07:00:36
АлександрЛ
vitalii13 писал(а):кто подскажет, как сделать включение эл.ключа при определенном (выставляемом вручную) количестве импульсов. импульсы считает двоичный 14-разрядный счетчик cd4020be. желательно просто и сердито. .
А "выставлять вручную" вы чкм собираетесь?
Каково максимальное и минимальное количество импульсов?
Вариантов решения может быть много, "просто и сердито"- в зависимости от того, что именно вам надо.

Re: cd4020be управление пожалуйста подскажите решение.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 07:12:54
vitalii13
А "выставлять вручную" вы чкм собираетесь?
чем проще,удобнее я это и спрашиваю.
Каково максимальное и минимальное количество импульсов?
пока неизвестно.
Вариантов решения может быть много, "просто и сердито"- в зависимости от того, что именно вам надо.[/quote]
мне нужно- допустим набралось 10256(от фонаря) импульсов -ключ сработал, прошла некоторое время человек посмотрел мало этого количества и выставил 11678 чтоб ключ сработал при превышении этого числа. надеюсь понятно обьяснил.

Re: cd4020be управление пожалуйста подскажите решение.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 07:35:08
АлександрЛ
vitalii13 писал(а):11678 чтоб ключ сработал при превышении этого числа. надеюсь понятно обьяснил.
на этом счётчике все значения не получатся- у него нет выходов второго и третьего разрядов.
"просто" это пользователю придётся пересчитывать нужное количество импульсов в двоичный код, и выставлять нужное число, используя 12 переключателей.

Re: cd4020be управление пожалуйста подскажите решение.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 11:24:13
uk8amk
Просто и не сердито: http://teko-com.ru/catalog/pribory/sche ... 3897447483

4020 как сказали плохо подходит.
4024 и 4040 намного лучше. Но всё равно им нужно делать какую-то схему сравнения.

Для самостоятельного изготовления куда лучше BCD счётчики с загрузкой: 4510, 4522, 74160, 74190. Для наглядной установки числа импульсов используйте задатчик типа BCD rotary switch.

Также что-то можно сотворить на К561ИЕ8/4017 и галетниках на 10 позиций.