Страница 1 из 1

Плата управления промышленного светильника.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 18:35:05
Solvik
Есть вот такие светильники. В свое время их выпускали с дросселями. Сейчас идут они с платой на радиодеталях. Хотелось бы узнать есть ли возможность восстановления их? Пробовал пару раз транзисторы MJE13005 заменить, вздутые кондеры - все равно при подаче питания появляется дымок, "взрывок" и запах. На что обратить внимание? Светильники стоят в организации и уже идут как расходный материал. Решил разобраться в этом и их восстанавливать. Раньше можно было просто поменять стартера или сами лампы...
Есть аналогичные платы на других лампах - та же ситуация...

Re: Плата управления промышленного светильника.

Добавлено: Вс мар 05, 2017 21:57:45
Serj66610
нужно еще и остальные запчасти смотреть...если транзисторы битые,то со 100% вероятностью выгорают еще и эмиттерные резисторы...а так-же иногда и базовые....меняйте.

я раньше то-же такие восстанавливал.....потом надоело. :sleep:

Re: Плата управления промышленного светильника.

Добавлено: Пн мар 06, 2017 00:35:00
diesel170
Помимо всех конденсаторов, резисторов и диодов нужно проверить также дроссель (на Ш-образном сердечнике) на межвитковое замыкание и насыщающийся трансформатор (на кольце) на замыкание между обмотками.
Кроме того, проверить платы на наличие заусенцев и каплей припоя, замыкающих дорожки.

А вообще, не вижу смысла восстанавливать это гуано. Если взрываются новые балласты и не раз, значит сама схема кривая, неправильно рассчитанная.
Лучше приобрести качественные ЭПРА или сделать их самому. Но самый лучший вариант - переделать светильники на дроссельно-стартёрные схемы.

Re: Плата управления промышленного светильника.

Добавлено: Пн мар 06, 2017 08:12:53
Solvik
diesel170 писал(а):... Но самый лучший вариант - переделать светильники на дроссельно-стартёрные схемы.
Вот чем мы и бывает занимаемся. Вроде корпус и стекло хорошее - выбрасывать жаль. Туда начинку...Но запасы заканчиваются.