Как правильно подключить RESET ?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 20:46:09
Tigra
Здравствуйте!
Кто силён в схемотехнике, подскажите пожалуйста можно ли в готовом устройстве RESET оставлять подвешенным в воздухе (никуда не подключен) , или хотя бы подключённым к +5 вольт, или его обязательно нужно подключать через 10 кОм на +5 вольт и 0,1 мКф на землю?
(Микроконтроллер тини 2313 , подключен внутренний генератор на 4 Мгц и БУД 4,7 вольта. Устройство будет работать в автомобиле и перезагрузка крайне не желательна!)
Спасибо за ранее!
Добавлено: Вт мар 10, 2009 20:59:08
1995kenny
Желательно 1K на VCC и 0,1 на землю.
Лично я делаю только 10k на VCC.
Впринципе можно сразу на VCC. И по разводке удобно

Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:03:07
demson
перезагрузка крайне не желательна!
тогда надо. тем более в авто будет по питанию много наводок.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:04:12
Tigra
1995kenny писал(а):
Впринципе можно сразу на VCC. И по разводке удобно
А при таком подключении никаких проблем не возникнет? Напримр каких нибудь подвисаний или перезапусков. И будет ли он правильно стартовать?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:06:13
Tigra
demson писал(а):
тогда надо.
Что ?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:09:52
asteroid7
Tigra писал(а):
...тини 2313...внутренний генератор на 4 Мгц...БУД 4,7 вольта...
А ресет то какой?!
Если внешний, то с какого испуга в воздухе? А внутреннему эта нога по барабану.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:12:16
Tigra
asteroid7 писал(а):
Если внешний, то с какого испуга в воздухе? А внутреннему эта нога по барабану.
а как на тини 2313 настроить внутренний RESET?
Re: Как правильно подключить RESET ?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 22:11:17
smac
Tigra писал(а):Здравствуйте!
Кто силён в схемотехнике, подскажите пожалуйста можно ли в готовом устройстве RESET оставлять подвешенным в воздухе (никуда не подключен) , или хотя бы подключённым к +5 вольт, или его !
Существенно лучше к + 5 В, чем оставлять в воздухе. Основная проблема - контроллер трудно будет сбросить не отключая питание (иногда есть ситуации когда требуется сбросить контроллер не отклчая питания).
Tigra писал(а):Микроконтроллер тини 2313 , подключен внутренний генератор на 4 Мгц и БУД 4,7 вольта. Устройство будет работать в автомобиле и перезагрузка крайне не желательна!
- здесь схема подключения ресета, будет иметь эффект в третью очередь - во первых - общая схемотехника устройства, во-вторых - разводка печатной платы.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 08:26:24
asteroid7
Tigra писал(а):
а как на тини 2313 настроить внутренний RESET?
Установкой бита. Это в Fuse High запрограммировать в "0" бит "External Reset disable".
Но напомню, если нет параллельного программатора, микросхему потеряете.
Не стоит уделять так сильно внимание ресету. Это не панацея от перезапусков контроллера. Для душевного спокойствия можете пропорционально увеличить ёмкость и уменьшить сопротивление. Если питание и будет прыгать, то быстрее BOD сработает. На ресете порог ниже.
Вам помех по питанию нужно бояться. А схемы и программы на автомобили, лифты и прочее нужно так делать, чтобы они не боялись зависаний и перезапусков. Бывает, что принудительный сброс единственный способ вернуть устройство в работу после сильной помехи.
Фильтры, WatchDog, алгоритм программы и принудительный сброс, вот на что лучше обратить внимание.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 17:40:33
Tigra
Cпасибо за консультацию.