Страница 1 из 1

LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 04:24:09
Slavok47
Всем привет, Бойлер Ariston после "моргушки" вылетел LNK304PN, у нас в продаже нету, заказать это доставка до 35 дней, месяц не мыться)), возник вопрос можно ли как то обойтись без этой микрухи на время пока придет замена, ну например выход из LNK304PN идет на 8L05A, может просто отдельный блок питания посадить на стабилизатор?

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 16:45:00
Slavok47
Вопрос временно решен установкой БП от модема, но возник вопрос в заказе деталей а именно дроссель L2, какой он должен быть мощности, на плате установлен размером похожий на резистор 1W
Изображение

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 16:56:50
Телекот
Схема и без него будет работать.

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 17:01:52
Slavok47
LNK304PN вылетел после второго скачка напряжения, первый раз вылетел только дроссель, сработал как предохранитель, вот и думаю оставить как есть, вот только кокой именно дроссель нужен

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 17:10:49
Телекот
Поставь резистор Ом на 10, будет работать как фильтр и предохранитель.

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 17:27:55
Slavok47
там же есть уже 1 RF1 на 8.2R

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 17:46:54
bav123
Slavok47
у меня на 100мА стоит, типа как резистор, схема потребляет от 12 вольт порядка 50 -80мА

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 17:49:15
Slavok47
Да понятно что потребление маленькое, а зачем тогда RF1 аж на 2W

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 18:51:03
manowar
если место позволяет-оставляй трансформаторный источник.
а ему, на вход, подбери сопротивление, дабы мог нормально переваривать кратковременное повышение сетевого.

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вт мар 28, 2017 20:08:47
Serj66610
"а зачем тогда RF1 аж на 2W?" что-бы входные емкости успели зарядится и резистор при этом не "врезал дуба".

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Ср мар 29, 2017 03:49:01
Slavok47
Спасибо всем откликнувшимся за советы и помощь!

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Пн апр 03, 2017 11:38:11
vlbudkin
Гасящий конденсатор0,68мкф плюс стабилитрон 12вольт

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 17:59:18
moobi
приветствую. вы не могли бы схемку подключения сбросить к платке бп стороннего? тоже микрушка пополам резистор вылетел.

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Ср дек 06, 2023 16:20:39
главный колбасист
Я чё то не понимаю,если эту микросхему пробило,контроллеру не хана будет,раз сеть пошла на выход ?

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Ср дек 06, 2023 18:59:06
vlasovzloy
Частенько бывает ага. Главно в даташите есть хорошая схемка с обратным диодом, которая при пробое ничо нагрузке не сделает, но лепят вот такую ущербную

Re: LNK304PN чем временно заменить?

Добавлено: Ср дек 06, 2023 20:57:47
главный колбасист
В моём случае,кажись целый. Аристон водогрейка. За ним ещё пятивольтовый стабилизатор.
пять вольт в норме. лампочками моргает.
Вот только менять нечем. Подаю пока 12в. от лабораторного ИП.