Страница 1 из 1

Бесконтактный датчик тока

Добавлено: Пт май 12, 2017 10:53:35
AlexLoo
Помогите пожалуйста решить следующую задачу.

Есть силовая линия переменного тока (напряжение 220 или 380 вольт, потребитель примерно на 1-3 кВт).
Нужно бесконтактным методом определить наличие тока в данной линии, т.е. подключена нагрузка или нет и если потребитель подключен, то включать реле. Реле в свою очередь будет подключено к контроллеру (ПЛК), который будет анализирвать состояние своего входа, если реле разомкнуто (нет нагрузки на силовую линию), то на входе 0, если замкнуто, то 1 (потребитель подключен). Входы ПЛК цифровые, т.е. могут принимать только 2 состояния - 0 или 1.
Задачу планировал решить при помощи подобного, бесконтактного датчика тока:
Изображение

но проблема в том, что на выходе данного датчика появляется напряжение всего лишь в 1 вольт и то только при максимальном токе в силовой линии, что явно не достаточно для работы реле. Как поступить в данном случае? Какие есть варианты? Может быть реле заменить чем то другим или возможно есть какое то готовое решение для решения данной задачи?

Re: Бесконтактный датчик тока

Добавлено: Пт май 12, 2017 11:02:43
gsmart
Поставить транзисторный ключ (усилитель постоянного тока), который будет управлять работой реле, подавая на него питание.
Если реле питается непосредственно от сети переменного тока 220 V, то поставить развязку на оптосимисторе.