Страница 1 из 1

Бесперебойник Ippon BPP 600 щелкает релюшкой

Добавлено: Ср май 24, 2017 16:45:10
Tamul
Здравствуйте, уважаемые радиокоты.
Есть 3 бесперебойника Ippon Back Power Pro 600 с одинаковой проблемой: непрерывно щелкают релюшкой RY03 и в такт реле пищат спикером, если подключить к сети и нажать кнопку включения. При этом от батареи работают нормально и долго.
Щелкающее реле менял на аналогичное с такой же платы, но с другого места - толку ноль. Импульсы "щелкания" на управляющую обмотку идут через транзистор Q06 с процессора MC9S08FL8C, а вот что у него там в мозгах и на что он при этом надеется - понять не могу.
Подскажите пожалуйста, на что еще надо бы посмотреть и куда потыкать мультиметром/осциллографом, чтобы понять, в чем дело.
Заранее огромное спасибо за ответы.

Да, простите, забыл. Схема есть тут: http://cxema21.ru/load/skhemy/istojanik ... 0/11-1-0-7
Плата 098-18690-01, модуль 098-17428-00-S1

Re: Бесперебойник Ippon BPP 600 щелкает релюшкой

Добавлено: Чт май 25, 2017 21:02:58
Wladimir_TS
Недавно поднял другой бесперебойник с похожим симптомом путем замены всех электролитических конденсаторов на заведомо исправные.

Re: Бесперебойник Ippon BPP 600 щелкает релюшкой

Добавлено: Вт май 30, 2017 07:04:02
As
Дешевые "бесперебойники" - не лучшее вложение денег, достаточной защиты они не обеспечивают, да и служат мало (а в некоторых случаях - ещё и пожароопасны, для меня, например, было шоком обнаружить в киловаттном устройстве полное отсутствие предохранителей в цепи АКБ - при коротком замыкании горит всё, что может гореть... :( ). Так что лучший совет - выбросить (или продать какому-нибудь дурачку...) и купить приличный аппарат, лучше не от АРС (с ними на аккумуляторах разоришься...) :)

Re: Бесперебойник Ippon BPP 600 щелкает релюшкой

Добавлено: Ср май 31, 2017 06:44:45
Wladimir_TS
Ни разу не сталкивался с отсутствие предохранителей по цепи АКБ.... возможно они были встроены в провода а не распаяны на плате. Тип аппарата сообщите пожалуйста !

Дешевые бесперебойники не обременены лишним мозгом вроде таймера на максимальное время работы от АКБ.

Соответственно легко переделываются в инверторы 12->220 увеличением радиаторов и принудительным обдувом трансформатора.

Re: Бесперебойник Ippon BPP 600 щелкает релюшкой

Добавлено: Вт ноя 28, 2017 01:10:24
Зефир
ребята, подскажите как быть.... есть бесперебойники 600ВА.... в трех платах КЗ по питанию mc9s08fl8c.... есть возможность нарешать пустые mc9s08fl8c... но есть и пару рабочих с этими же чипами... может кто подскажет каким софтом слить - зашить? вот нашел даташиты, посмотрел но пока ума особо не хватает разобраться, понял только что обмен данными идет по 3 ноге и задействован ресет и питание, но как быть с софтом?