Страница 1 из 1

Пульт, питание и данные по одним проводам.

Добавлено: Пн июн 05, 2017 12:35:15
tyumin
Добрый день,

Есть пульт (термостат) к газовому котлу, подключен к котлу двумя проводами, т.е. и питание и данные передает по одним и тем же проводам.
Напряжение на пульте 12В.

Запитал от этих же проводов atmega328, потребление всей схемы 50мА.
Контроллер и пульт работает, но перестали доходить команды до котла.
Т.е., например, повышаю заданную температуру, пульт показывает, что включается отопление, но котел не включается.
Если отключить питание atmega328, все работает как положено.

Подскажите пожалуйста почему так происходит, и что можно с этим сделать?

Спасибо.

Re: Пульт, питание и данные по одним проводам.

Добавлено: Пн июн 05, 2017 13:11:45
Maykill
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255
грубо говоря- второе устройсво шунтирует собой данные от первого

Re: Пульт, питание и данные по одним проводам.

Добавлено: Пн июн 05, 2017 16:40:33
Fuser
подключай эту мегу через диод шоттки + дроссель 100мкгн или больше... можно еще резистор добавить, 10-50ом.