Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedna
Добавлено: Сб июн 24, 2017 00:40:33
acm_fan
Схема коммутации: источник 220 В
(фаза, L) - проходной выкл. №1 - проходной выкл. №2 - БП для светодиодной ленты (+ лента) и, конечно же,
ноль, N.
Возникла интересная проблема. Проходные выключатели допускают "утечку". Причем, оба. То есть, если делать замеры омметром, то цепь корректно переходит в состояние разомкнутой поочерёдно (верхнее/нижее положение выключателя). Однако, если уже иметь дело с реальным напряжением ~ 220 В, то на разомкнутой линии остаётся 150–170 В (без подключенной нагрузки).
Изначально проблема была в накапливании энергии на БП от светодиодной ленты (
DC12 25W 2,1А TR25-12), из-за чего раз в 12 секунд загорался и тут же гас светодиод вместе со щелчком (едва уловимым, но ночью, в тишине, слышно). Замеры показали, это происходит при преодолении порога в ~ 37 В (на входе). Использование одного выключателя в цепи увеличивает это время где-то до 20 сек.
Собственно оказалось, проблема не в БП, а именно в проходных выключателях. Если на них повесить резистивную нагрузку (лампочку накаливания), остатки напряжения успешно ней гасятся, то есть на нагрузке остаётся 0 В.
Опережая вопросы, что я где-то не то или не туда подсоединил, оставлю линк на видео как происходит коммутация на таких выключателях.
Тут обычный, но суть полностью такая же:
https://youtu.be/xhrzcOv4Itk?t=6m30s
Идеи, предложения? Вешать параллельно лампу накаливания не вариант, лента маломощная, своеобразное "дежурное освещение".
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 00:54:30
АлександрЛ
А у вас неоновой лампочки в выключателе случайно нет?
А то у меня в качестве "ночной подсветки" висит "невыключающаяся светодиодная лампочка в 1 ватт - в положении выключателя "ВЫКЛ" она всё равно светится, но заметно слабее- через встроенную в выключатель неоновую ламу.
Так же через неоновую лампу часто "моргают" одиночные КЛЛ-ки.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 02:02:26
acm_fan
Никаких подсветок нет: ни светодиодов, ни неонок. Обычные клавишные (глухие) выключатели. Модель SDN0400123.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 03:57:04
Albert_V
Он у вас точно фазу "рвёт"?
/мне встречалось "творчество рукоблудов", когда выключатель ставили не на фазу, а на нейтраль/

Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 07:10:43
mickbell
[uquote="acm_fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3132070#p3132070"]Идеи, предложения? Вешать параллельно лампу накаливания не вариант, лента маломощная, своеобразное "дежурное освещение".[/uquote]Обычно помогает резистор килоомов так 100 или 220 параллельно БП.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 09:52:42
acm_fan
Разрыв на фазе, точно

Все провода перед глазами, могу сделать сам любую схему подключения. Соединения при помощи Wago 222.
Резистор попробую, но хотелось бы корень проблемы определить.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 10:35:10
Martin76
mickbell писал(а):Обычно помогает резистор
В правильных БП и драйверах светодиодов на входе должен стоять Х конденсатор хотя бы 0,1мкф, с ним ничего мигать не будет. Но на конденсаторах, дросселях и NTC резистрах почти всегда сэкономлено.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 11:45:32
acm_fan
Вы отклонились от проблемы. На входе есть то, чего быть не должно вообще.
Конденсатор, скорее всего, там есть. Идёт нарастание напряжения (накопление энергии) 5, 10, 15 ... 30, 35 вольт и на 37 происходит запуск БП. Которого не должно быть - цепь вроде как разомкнута, выключатели во всяком случае именно такую имеют позицию

При запуске напряжение уходит в ноль и получается цикл.
Мигает светодиод в схеме БП (фото в первом посте), не нагрузка (лента).
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 12:02:03
gsmart
Не понятно где используются данные лампы, было похожее с ртутными энергосберегайками в панельном доме. Выключатель рвал ноль а не фазу, а нулевой провод до выключателя содранной изоляцией касался бетона, и имела место подсветка ламп при разомкнутом выключателе.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Сб июн 24, 2017 21:32:10
acm_fan
Возможно, опытных электриков этот вопрос нисколько бы не смутил, но, как я вижу, тема может оказаться полезной.
Корень проблемы в самой проводке.
Я снимал один из двух проходных выключателей, перекоммутировал провода, убедился, что ошибиться или "недовставить" там очень трудно

Пробовал замерить ток, идущий через лампу накаливания 100 Вт, стрелочный прибор на мкА ничего не показывает вообще. То есть там мизер.
В комнате есть ещё один выключатель, обычный. Но к тому месту подведён равноценный трёхпроводный кабель (чтобы можно было, при желании, переставить проходной туда). То есть, из трёх проводов реально используется (и подключено) два. Может быть два положения — цепь разомкнута (фаза имеется только на одном проводнике) и цепь замкнута (фаза будет на двух проводниках). Согласно замерам, на висящем в воздухе проводе оказывается соответственно 50–60 В и 110–120 В. Ради чистоты эксперимента прикрутил к нему нагрузку в виде того же БП. Накопление энергии идёт, но очень медленно, по сотым вольта
Герой рассказа — кабель Одесса ГОСТ ВВГп нгд 3х1.5, где-то был остаток, потом сделаю фото.
Резистор. Нашёл 100к и 360к, подключал параллельно БП (уточняю для заблудших сюда "спецов"). Первый не позволяет подняться напряжению больше 10 В, чем обеспечивает полное спокойствие БП. Второй снижает порог пуска БП до 22 В, но зато заметно (раза в 3-5, точно не засекал) увеличивает время накопления энергии. Оставил 100к 1 Вт. В течение 10-15 минут полноценной работы светодиодной ленты сам БП нагрелся больше, чем он.
В конце, пожалуй, стоит у Schneider попросить прощения, а то я уже начал в них сомневаться

Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Вс июн 25, 2017 12:55:46
Ivanoff-iv
в проводе, что идет между выключателями есть емкость - через неё и заряжается БП
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Пн июн 26, 2017 16:54:09
acm_fan
Обещанное фото. Тему можно закрывать.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Пн июн 26, 2017 16:59:03
АлександрЛ
[uquote="acm_fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3132493#p3132493"]Резистор. Нашёл 100к и 360к, подключал параллельно БП Оставил 100к 1 Вт. В течение 10-15 минут полноценной работы светодиодной ленты сам БП нагрелся больше, чем он.[/uquote]
Ну, если вам не жалко 0,5 ватта электроэнергии, рассеиваемых этим резистором, то пусть стоит..
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Пн июн 26, 2017 17:05:26
mickbell
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3133450#p3133450"]Ну, если вам не жалко 0,5 ватта электроэнергии, рассеиваемых этим резистором, то пусть стоит..[/uquote]Так ведь это только "пока не меркнет свет, пока горит свеча"; в выключенном состоянии практически ничего не расходуется.
Re: Утечка на проходных выключателях Schneider Electric Sedn
Добавлено: Пн июн 26, 2017 22:03:41
acm_fan
Всё верно. Лента где-то метра на 4, на метр порядка 4-5 Вт, пусть условно 18 Вт будет уходить на неё. Ещё полватта погоды не строят, питание не от аккумуляторов в бункере