Страница 1 из 1

Трансформатор тока

Добавлено: Чт авг 31, 2017 17:25:02
Sakaban
Есть такие трансформаторы тока http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/191/.
У него имеются Выводы И1 - И2 которые идут на счетчик.
Подскажите почему нельзя менять местами выводы И1 - И2 при подключении. Это же переменка вроде как ?

Re: Трансформатор тока

Добавлено: Чт авг 31, 2017 18:58:44
mickbell
Это важно при применении именно со счётчиками электроэнергии. Если нарушить фазировку, то будут считать энергию задом наперёд. Ибо мгновенная мощность есть произведение мгновенного напряжения на мгновенный ток (с учётом знака), а энергия есть интеграл мгновенной мощности.