Страница 1 из 2

Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 09:47:14
Nemo2015
Добрый день.
Прошу помощи специалистов.
Предположим есть 2-а ИБП одинаковых по мощности. Теоретически если запаралелить выходы то мы получим общий выход на нагрузку суммарной мощности. Но тогда возникает вопрос. как делить поровну эту нагрузку? Если я правильно понимаю, то можно в микро контроллере прописать чтоб он мерил нагрузку общую на вводе и делил ее по полам. Но чем делить я не могу понять. Да же что то представить не могу.
Если это вообще возможно.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:48:52
Maykill
странный вопрос какой-то
когда две одинаковые батарейки параллелишь- сомнения не мучат?
важно чтобы были одинаковые
да и" по полам" никто ничего не делит
разве что в бане
(щютка)

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 11:54:50
Nemo2015
Вопрос возник после того как я спросил это у электрика, а он мне сказал. Что с постоянкой проблем нет. А у переменки синус(причем это я не понял) и он не делится. И нет никакой гарантии, что у деление будет равным. Вот и засомневался.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:03:58
Maykill
ну...как спросил-такой ответ и получил

ежели ИБП это источники бесперебойного питания - тогда могут быть нюансы.
Начиная с того что не все выдают чистый синус и кончая возможным несовпедением фаз "синусоид"

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:10:41
Nemo2015
У меня 2 одинаковых APS 3000 вот их думал в параллель поставить так как один бывает на пределе работает. А покупать более мощный дорого.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:13:58
Maykill
вот и я про то....
лучше раскидать нагрузки по выходам ИБП
часть на один,часть на второй

и помнить что 3000 ЭТО не ватты А НЕСКОЛЬКО МЕНЬШЕ ( х0,6)

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:16:29
tar
Проще перераскидать нагрузку ОТДЕЛЬНО естественно для каждого упсника. Дабы они были загружены приблизительно поровну. Если же это сделать не получается, по сути никуда не денешься, придется менять существующею конфигурацию. И уж точно не стоит заморачиватся с микроконтроллерным управлением распределения нагрузки.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:19:41
Nemo2015
То что 3000 это не ватты я знаю. Жаль конечно. придется менять схему. А это не так просто. Более мощный точно не купить.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 12:26:24
Maykill
лучшее- враг хорошего
при отказе ОДНОГО БОЛЕЕ МОЩНОГО последствия будут хуже, чем при отказе ОДНОГО ИЗ ДВУХ ;-)

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 15:04:34
kentgaryk
Проблема явно придуманная, обычно от таких УПСов питаются куча мелких потребителей и объединять чтобы потом разъединять ничего не надо.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 15:12:35
musor
UPS нелзя паралелить по выходам кроме теъх где это штатный режим-мастабируемые там еть синхрогеннератор с системой фапч и выхода погоняются с точностю до фазы соединяется черезмост сложения-диф дрос
в осталных случаях жди баха....а вот батареи в случае мощных ОДНОТИБНЫХ БП обьединть можно и нужно это продлит им жизнь и время в автономе если надо питать1 нагрузку приоретета
ПС фазировка входных клем пиитания должна быть одинаковой-изза неполной галваноразвязки в болшинстве БП

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 15:20:34
Maykill
штатный режим-мастабируемые :)

народ может обидеться непоняв :))

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Вт сен 12, 2017 16:42:59
vlasovzloy
Можно и запараллелить, если с затворов одного ибп кинуть на второй, но ты имхо сам не сможешь это сделать

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 09:05:05
Nemo2015
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3181554#p3181554"]Проблема явно придуманная, обычно от таких УПСов питаются куча мелких потребителей и объединять чтобы потом разъединять ничего не надо.[/uquote]
Вы ошибаетесь. У меня просто один грузится на 90%, а второй на 10% из за того что один потребитель очень тяжелый. И не важно на какой ИБП я его переключу ситуация не изменится. Вот и думал о возможности объединить их и разгрузить нагрузку. А то один на износ работает, а второй в холостую гоняется.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 09:52:27
Spec
а что за УПСы?
..включи их последовательно - и будешь использовать весь ресурс автономности ;)

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 09:55:50
Телекот
Последовательное соединение не избавит от не синхронной работы.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:04:04
Spec
ммм, так и пофиг.... если УПСы нормальные, то 100% нагрузка - это штатный режим работы....
..да и 10% можно оставить на "первом" УПСе, если не важен момент более раннего отключения их.

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:07:42
musor
соедините батареи вместе и оставте разделные выхода оба будут юзать ресурс всех батарей нам 100%

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:17:05
Spec
а с зарядкой батарей проблем не возникнет???

Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?

Добавлено: Чт сен 14, 2017 11:05:42
musor
yt думаю у меня 3 однотипных UPS работают так от связки из 6ст55+6ст60 заряд конечно медлене чем хотелось бы но идет
обычно после ддолгого отключения включаю внешний зарядник током 10а с выходом 13.8в из атх бп ВРУЧНУЮ