Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Пн окт 02, 2017 22:23:46
Oleg10011001
Здравствуйте! Скажите, правильно ли я понимаю, что если я к примеру возьму пять одинаковых трансформаторов использующихся для гальванической развязки с электросетью, т.е. преобразующие 230В в те же 230В, каждый из которых способен отдать по 3A, подключу их в одну бытовую розетку, а на выходе сперва на каждом из них выпрямлю выдаваемое ими напряжение диодными мостами со сглаживающими кондерами, а затем соединю их все последовательно, то смогу снимать более 1150В (т.е. более 1KV) постоянного напряжения с током до 3А? Второй вопрос: что бы произошло, если бы и соединил последовательно вторички этих трансформаторов без предварительного выпрямления напряжения? Третий вопрос почти такой же как предыдущий, только по условию эти трансформаторы могут быть подключены к разным розеткам, где разные фазы.
Re: Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Пн окт 02, 2017 22:37:30
pasha_zv
по идее то можно. хоть вторички последуй, хоть выпрямленное.
только если вторички запоследуешь - это диодным мостик надо один, но - 3кВ*3А.
этак сразу в голову и не приходит.
но и бабах можно хороший получить, а именно,
не знаю конструкцию трансформатора, а поинтересуюсь: как там с межобмоточной изоляцией? три киловольта выдержит?
Re: Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Пн окт 02, 2017 22:54:51
Oleg10011001
pasha_zv, а почему межобмоточная изоляция должна 3KV выдерживать в данном случае? Там же чуть больше одного киловольта будет... А вообще конечно вопрос интересный насчет стойкости межобмоточной иззоляции - я об этом не подумал. А какое напряжение обычно может выдержать межобмоточная изоляция в трансформаторах стоящих в бытовых бесперебойниках со стороны обмотки на 230В?
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
В общем, на сколько я понял в данном случае ничего не получится, т.к. проблема в недостаточной стойкости межобмоточной изоляции, которая врят ли рассчитана на такое высокое напряжение.
Re: Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Ср окт 04, 2017 15:29:57
Ivanoff-iv
надо много вольтов - возьми транс от микроволновки
Re: Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Чт окт 05, 2017 12:22:57
white_ghost
обычно изоляция держит 1,5-2кВ которая на 220 рассчитана. но от нагрева ей плохеет.
Re: Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Чт окт 05, 2017 13:42:42
Андрей Бедов
Межобмоточной изоляции каждого трансформатора в данном случае нет необходимости выдерживать полное напряжение 1200 В, поскольку пять соединённых последовательно вторичных обмоток пяти трансформаторов, вместе образуют подобие одной секционированной обмотки, где действующее на изоляцию каждой секции напряжение не превысит 230 В.
Единственное в данном случае условие: ни один из выводов получившейся вторичной обмотки нельзя заземлять!
Re: Пара-тройка вопросов начинающего про трансформаторы
Добавлено: Пт окт 06, 2017 11:27:25
Hand-Maker
Эх, Бедов, Бедов... Лучше бы промолчал. Первички трансов соединяются, значит напряжение на меж-обмоточной изоляции последовательно соединенных вторичек складывается. И полтора киловольта запросто набежит. Нарисуй на бумажке -- поймешь.