Страница 1 из 1
Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 01:57:03
brainrom
Имеется Attiny85-20pu. К микроконтроллеру через полевой транзистор (BS170) подключено реле, управляющее сетевой светодиодной лампочкой на 10 ватт (ток по идее не должен превышать 50 мА, но думаю что при зарядке входных емкостей он много больше), реле с многократным запасом. В долгосрочной перспективе такая схема является надежной в плане защиты МК от неприятностей со стороны сети (скачки напряжения, гроза) или стоит подумать об управлении реле через оптопару, а может даже о замене реле на симистор (тоже с управлением через оптопару)? Схема сама находится в неотапливаемом помещении, но от атмосферных осадков полностью закрыта. Какие-то специальные меры по питанию, какой-то обвязке предпринимать нужно? Или подачи питания согласно даташиту (стабильное напряжение, минимальные пульсации) и хорошей пайки достаточно для нормальной работы? Меня вообще очень напрягает вопрос с грозой, но что там можно придумать я не представляю.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 08:03:31
Enman
По цепям грозы - последовательные предохранители,индуктивности, резисторы (зелёные ПЭВ, например). Параллельные -разрядники, варисторы...
С учётом того, что гроза всегда ищет путь на землю, и, если ей такой путь не создать, то тогда она его найдёт сама...
Оптопару в грозовых тв тоже пробивает (возможно, и в первую очередь ввиду малого расстояния), поэтому сама по себе она ничего не решает...
===
(Схем у писателей, как часто бывает, - нет.....)
Да и тема не для раздела AVR
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 10:41:29
Flasher
Реле уже само по себе- надежная штука. Есть, конечно, некоторые ухищрения, которые могут повысить надежность схемы. Но нужно схему выложить.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 11:12:02
AndTer
От прямого попадания молнии ничего не спасёт. Ставьте громоотвод высокий, чтобы било только в него.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 17:40:31
brainrom
Я старался. Выключатель выведен в стену силовыми проводами, 5 вольт, земля и 1-wire идут в одном медном кабеле с сечением жил 1 мм2. На схеме нет только других 1-wire устройств и нагрузки 220.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 19:07:18
Flasher
Между затвором транзистора и выводом микроконтроллера можно поставить резистор 330 Ом. На кнопку можно поставить резистор- подтяжку 4,7 кОм. По питанию микроконтроллера нужно поставить конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ параллельно. И добавьте в схему часть 220 полностью. И питание укажите.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 20:36:44
brainrom
Ну. Вотъ. По питанию даже не знаю что указать. Обычный блочок аля зарядка под USB на 2 ампера.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 21:17:34
Flasher
R2 заменить на 100 Ом. Далее резистор 4,7 кОм между 5 и 8 выводом. Конденсатор 0,1 мкФ между 5 и 4 выводом.
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 21:42:26
brainrom
О. Понял, что не туда я 4.7 поставил. Если не секрет, просветите, зачем ставить конденсатор между землей и пуллапнутым вводом?
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Вс янв 07, 2018 22:46:22
Flasher
100 Ом + 0,1мкФ RC фильтр
Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Пн янв 08, 2018 13:50:06
BOB51
От удаленного разряда спасут разрядники и варисторы. От прямого в провод... Вряд-ли чего поможет.
Гораздо солиднее подгадит "точка росы" - помещение неотапливаемое...
Посему монтаж поаккуратнее и/или общая герметизация или защитный лак (общая заливка герметиком или "термоклеем").
Программа обязательно должна снабжаться и защитой при аварийном перезапуске по броску питания (BOD) и сторожевиком по WDT.

Re: Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:08:04
АСУ
К выше сказанному:
Схема:
- 1.png
- (17.24 КБ) 300 скачиваний
Грозозащита:
http://www.groze.net/princip_raboty_grozozashhity.html