Страница 1 из 1

Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 03:27:38
Alexeys6
Здравствуйте, не могу найти четкого ответа на такой вопрос. Как долго проработает обычное китайское реле на котором написано 8А 250VAC, 8 A 30VDC, при условии, что его задача будет только размыкать цепь 720V постоянного напряжения, но с током 100мА, нагрузка не индуктивная. Работа реле круглосуточная, размыкать цепь необходимо всего три-четыре раза в день.

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 05:36:42
Enman
Чёткого ответа быть и не может, раз нет техдокументации для этого режима
(а конкретно, реле просто не предназначено для 720 В)...
Если важна надёжность отключения или включения, то должна быть вторая
аварийная система на заданный случай, которая позволит своевременно заметить и устранить
отказ без нарушения работоспособности установки в момент отказа.
В общем случае, ваши первоначальные наблюдения за работой реле в данных условиях (процесс
замыкания и размыкания контактов, температура обмотки, материал изоляторов) могут дать вам
достаточный прогноз на работоспособность этого реле.
===
Для примера...Реле одного класса МКУ-48(ещё сталинские, наверное, когда боялись и делали на совесть)
и РПУ-2(более поздние-брежневские). Первые мне не встречались с отказами, вторые - работают долго, и 20-30 лет.
НО...то катушка в обрыв уходит, то от перегрева магнитопровода пластмасса разрушается...
С одной стороны 20-30 лет тоже очень прилично, но не вечно...

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 05:48:56
AL.EX
Из практического :

При коммутации 600 вольт / 0.5 ампера автомобильным реле - норм
При повышении до 800 вольт - пробой контактной группы

А расстояние между контактами в стандартных реле (и не только китайских, а вообще всех) - почти в два раза меньше, чем в автомобильных.


Выводы делайте сами.

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 16:30:22
Serj66610
на такое напряжение я-бы сделал что нибудь самопальное...особенно учитывая количество срабатываний...так как все реле известные мне(кроме пускателей)-отличаются особенно близкой посадкой подвижных групп и даже если их соединять последовательно(для увеличения "пробойного промежутка") то лучшее что они могут обеспечить в плане изоляции-это ~380в....а вот пускатели(1-й величины),в зависимости от типа подвижной системы-можно таки примутить...естественно это цена,габариты,шум и вес.....но проще-это только ртутные реле....вот те уж точно прокатят на ваши мизерные напряжения и токи.....а время жизни с такой периодичностью сработки как у вас-ну я так думаю,на вашу жизнь-точно хватит.
Единственное НО....ртутные контакторы и лампы сейчас "запрещены" к использованию(если у вас тех процесс) и постепенно ртуть выводится(во всем мире кроме Индии) из контакта с человеком...если для себя-то можно и поискать.
все зависит от количества этих самых реле.
но если честно,то для такого напряжения и тока я-бы поставил какой-нить высоковольтный полевик с оптоэлектронным управлением и не парился.

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 17:02:18
Мухнун
Как вариант высоковольтные герконы.

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 17:49:29
AL.EX
Только они стоят безумных денег.

=================

Высоковольтка, в "бюджетном" варианте - контакторы серии ПМЕ
При соответствующей доработке, без проблем держат пару киловольт.

Ну или открытые контакторы крановых серий, как более надёжный и более дорогой вариант.

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 17:56:11
musor
да про обычные реле лучше забыить и возгорание почти гарантировано

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 18:34:26
gsmart
Alexeys6 писал(а): размыкать цепь 720V постоянного напряжения, но с током 100мА.
Сделать высоковольтный размыкатель из распределителя зажигания:
Изображение
Через тягу пришаманить электромагнит для коммутации, или электромоторчик.

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 20:49:45
mickbell
Ага-ага, а через штуцер вакуумного корректора, убрав мембрану, заливать вовнутрь жидкий вакуум под давлением, сделав таким образом вакуумный выключатель. :))) Но, блин, габариты слоновые!

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 21:09:45
сэм53
Контакты реле надо заблокировать R+C . R=10-20 Ом, С =больше 1мкф (чем больше тем лучше).

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 21:15:48
vlasovzloy
Да ладно вам, геркон МКА-52141 средняя цена 100 рублей. 5000 вольт 50 ватт

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 22:37:10
Дмитрий М
Проблема в постоянном токе. На нём (в отличии от переменки) нет автогашения дуги и даже в профессионально применяемых автоматах зазор в 3.4 раза больше чем на переменки и стоят они тоже в ХХ раз больше чем обычные. Например у АВВ. При размыкании контакта (а так же и сгорания предохранителя) дуга тянется и тянется и не гаснет без прменения спецусилий. По моему коммутаторы типа В2В и подобные для КВ коммутации могут коммутировать постоянку. Было ещё что-то в стекле, валялся у меня такой контактор на постоянку, не помню его маркировку, там колба с большим шагом контактов в вакууме и залитая катушка снаружи, такого клизменного цвета :) .

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Сб фев 03, 2018 23:30:11
musor
интересное решени контактор от тепловоза лектровоза

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Вс фев 04, 2018 00:39:59
kaetzchen
вакуумное ВВ -реле-контактор :idea:

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Вс фев 04, 2018 01:42:46
Дмитрий М
Во, нашёл фото ВВ-20 звалось. https://krsk.au.ru/9668669/ Свой я вроде выкинул летом при переезде или отдал кому-то кто приходил на пепелище :) .

Re: Реле для коммутации высокого напряжения

Добавлено: Вс фев 04, 2018 09:19:25
AL.EX
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3300037#p3300037"]геркон МКА-52141[/uquote]
Не подойдёт по :

Малая мощность.
Тяжёлое управление включением.
Медленно размыкаются контакты (про дугу, уже сказано выше)



ЗЫ, вакуумные реле-контакторы, неплохой вариант. И вполне недорогой.