Страница 1 из 1

Токовый выход

Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:42:21
MegaRazoR
Для управления электроприводом необходимо формировать выходной сигнал 0-20 мА. На контроллере таких функций нет. Есть ли микросхемы преобрацующие сигнал ЦАП`а (ШИМ) в пропорциональный токовый ? Или параллельный код 8 бит в соотв-ий ток.

Добавлено: Вт апр 14, 2009 13:13:33
МитяРа
MegaRazoR приветствую..
А те обязательно м/схему надо ?
Чем те обычный эмиттерный повторитель не подходит ?

Добавлено: Вт апр 14, 2009 13:46:01
MegaRazoR
А он может обеспечить линейную зависимость выходного тока от входного напряжения при колебании температуры окружающей среды от -40 до + 40 ?

Добавлено: Вт апр 14, 2009 13:50:29
МитяРа
А ты думаешь, что те м/схема это обеспечит ?
Да ещё с таким температурным диапазоном ?

Добавлено: Вт апр 14, 2009 14:27:49
МитяРа

Добавлено: Вт апр 14, 2009 18:16:47
MegaRazoR
спасибо !

Добавлено: Вт апр 14, 2009 18:19:17
МитяРа
спасибо !
да не-за-что-мя-спасать... :)

Добавлено: Вт апр 14, 2009 20:45:31
MegaRazoR
Техасовская микросхемка рулит !
Только вот теперь надо ШИМ превратить в ЦАП. Помнится для этого используется RC цепь и даже формула специальная есть. Не подскажете какая ? Я чет не могу найти в своих записях.

Добавлено: Вт апр 14, 2009 22:22:38
Пухич
Цитирую:
А те обязательно м/схему надо ?
Чем те обычный эмиттерный повторитель не подходит ?
А он может обеспечить линейную зависимость выходного тока от входного напряжения при колебании температуры окружающей среды от -40 до + 40 ?
А ты думаешь, что те м/схема это обеспечит ?
Да ещё с таким температурным диапазоном ?
Ей Богу, не хочу обидеть вас обоих, но обсуждение выглядит в стиле старого анекдота:

Летят Василий Иванович и Петька на самолете.
- Петька, приборы!
- Двадцать!
- Что "двадцать"?
- А что "приборы"? :)

Скажу так (не сочтите уж за флуд):

1. Зависимость характеристики от температурного диапазона вполне четко определяется схемотехникой. До того, как мы с ней разберемся, можно смело называть диапазоны какие угодно, хоть -300+300, а потом так же смело отвечать "Сделаем!" ( как вариант "Невозможно!"). Вот будет схема, тогда можно чего-то обсуждать по температуре. Еще надо бы уточнить, откуда у вас именно такой диапазон.

2. Если уж надо ИМС и никак иначе, то имеет смысл сразу же брать полноценный ЦАП с токовым выходом, имеющий, например, SPI-шину. Или TWI. Такие есть. Обвязки будет минимум, цифру на него, сами понимаете, засылать элементарно. И тогда диапазон допустимой температуры и надежность схемы будут сравнительно легко определяться. И они будут просто отличными.

3. Если уж вы настроены на цифро-аналоговое преобразование при помощи RC-цепи и ШИМа с МК, то тогда неясно, зачем вам еще какая-то ИМС? Все те же страшные температуры, которые вы предрекаете для эмиттерного повторителя, будут воздействовать на RC-цепь и развязывающий ОУ, ухудшая всякие там линейности. А раз так, то имеет смысл сэкономить и поставить на выходе RC-цепи преобразователь напряжения в ток на базе ОУ, транзисторов и резисторов (схема элементарная, прямо из ХХ). У вас нагрузка должны быть включена между выходом источника тока и общей точкой, или как? Что вообще представляет из себя нагрузка? В зависимости от этого определяется схемотехника.

И когда она определится, тогда можно будет заниматься самопуганием по части температуры. А то ведь -40+40 давно на Земле существует, а фирма "Техасские Инструменты" - недавно, однако ж обходились как-то..... :)

4. Вы про какую формулу? Вообще там каких-то особо хитрых формул нет.

Добавлено: Вт апр 14, 2009 22:49:55
shtorm
ээ....я прошу прощения если че не понял...но как насчет драйвера L293D с ШИМ отлично работает, котроль реверсом, оборотами, 2 движка в одной схеме

Добавлено: Ср апр 15, 2009 05:03:52
mr.Kirill
shtorm писал(а):ээ....я прошу прощения если че не понял...но как насчет драйвера L293D с ШИМ отлично работает, котроль реверсом, оборотами, 2 движка в одной схеме
Действительно не поняли. Токовая петля с выходом 4-20мА это "промышленный стандарт входа/выхода"(к слову диапазонов несколько, но этот самый распространенный). В данном случае у автора так понимаю есть уже некий двигатель с драйвером, которому требуется управляющий сигнал с данным токовым выходом. Так что L293D тут не при делах.

Добавлено: Ср апр 15, 2009 08:13:48
shtorm
mr.Kirill пардон...действительно не то сморозил :oops: (не сочтите за флуд)

Добавлено: Ср апр 15, 2009 12:03:44
MegaRazoR
Нагрузка это вход болка управления электроприводом.