TONER
Какой оптрон лучше подобрать для реализации следующей задачи:

При превышении уровня чего-либо(концентрация газа, допустимая влажность, т-ра)Микроконтроллер подаёт управляющий сигнал на исполнительное устройство (от 220В) (допустим запорный клапан,или вентиляция), чтобы перекрыть подачу газа...
Дело в том, что нужно этот клапан закрыть, и продержать в таком положении неопределённое количество времени (час, два, 5 чассов и.т.д)
Какое оптореле желательно применить? МОС 3041 подойдет?
Заранее спасибо!

Добавлено: Сб апр 18, 2009 09:00:50
nik-as
Для управления нагрузкой непосредственно не подойдёт.
Для этого нужно более мощное устройство, например MOC2A60(2A, 400V),
или другое твердотельное реле с управлением логическим уровнем.

Добавлено: Сб апр 18, 2009 09:03:51
BCluster
Нет. Само по себе не подойдет. Нужно еще симистор поставить. Например BT136... В зависимости от мощности.
Ну или есть готовые оптореле. Например у сименса. Но там 24В на входе по моему надо.

Добавлено: Сб апр 18, 2009 14:26:35
TONER
BCluster писал(а):Нет. Само по себе не подойдет. Нужно еще симистор поставить. Например BT136... В зависимости от мощности.
Ну или есть готовые оптореле. Например у сименса. Но там 24В на входе по моему надо.
Вы имеете ввиду типовую схему включения? наподобие этой?

Добавлено: Сб апр 18, 2009 20:12:10
GP1
схемка на 100% рабочая, сам такие встраивал

Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:45:22
BCluster
Угу, типа этой