Страница 1 из 1
Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 02, 2018 00:06:10
kozakapeha
Доброго времени суток. Имеется UPS Powercom WAR-1000AP с сгоревшим процессором. Трансформатор и выходные транзисторы плеча рабочие. Подкиньте схему генератора колебаний. Надёжную, простую, с синусоидальной формой. Заранее спасибо.
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 02, 2018 10:24:11
Fuser
EGS002
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 02, 2018 13:02:12
kozakapeha
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3391082#p3391082"]EGS002[/uquote]
Благодарствую! Этот UPS у меня использовался как преобразователь, брал его в походы. Зарядки, ноут, свет, колонки работали как положено. Посмотрел сейчас документацию, оказалось там "модифицированный" синус. Чтобы сильно не переделывать, есть-ли похожая плата только под модифицированный синус?
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Ср июн 06, 2018 20:03:19
kozakapeha
Всем доброго времени суток. Решал собрать генератор колебаний на ШИМ контроллере TL494.
Схема ШИМ контроллера:

Схема сгоревшего UPS:

Есть две вопроса:
1. Подскажите номиналы C8, R26 на схеме контроллера. Чтобы на выходе трансформатора получить заветную частоту (50 Герц)
2. Могу ли я срастить две схемы без переделок или надо что-то добавить/заменить/убрать?
Заранее спасибо!
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Ср июн 06, 2018 21:46:37
Fuser
у TL494 проблемы с работой на таких низких частотах, могут быть сдвоенные импульсы или пропуски, так что скорей всего "не взлетит", верней взлетит но с дымом и гарью).
можно попробовать SG3525 или UC3846. последняя кстати как раз заточена под пушпул, заявлено даже автоматическое симметрирование плеч!
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Ср июн 06, 2018 22:59:16
vlasovzloy
Там всеравно выход не сиабилизируется. Тупо колеьания. Собери на логике 176 561 или 155 555. Где то пробегали простенькие схемки
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Пт июн 08, 2018 09:59:44
FUNTIK
Вот собирай 50Гц.. все работает чётко
Одним подстрочником регулируется частота...другим мёртвое время.
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Пт июн 08, 2018 13:23:38
vlasovzloy
хорошая схемка. транзисторы можно штатные в драйвере использовать. две мелкосхемки всего супротив целого процессора 48 ногого)))
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Пт июн 08, 2018 22:30:00
kozakapeha
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3395484#p3395484"]Вот собирай 50Гц.. все работает чётко
Одним подстрочником регулируется частота...другим мёртвое время.[/uquote]
А можно картинку в хорошем качестве?
Заранее спасибо!
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 09, 2018 02:10:22
FUNTIK
Можно

Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 09, 2018 05:23:43
musor
схема годная питать электробритву или зарядку сота или бяки не более... для UPS НЕ прокатит
У них надо чтоб была ШИM по СК3 или среднемувыпрямленому (размах не меняетрся) расчет желается так чтоб при 10,5в питания(минимум для 12а АКБ) было не иже 300В амплитудного а вот среднеквадратическое(TRUERMS) меняеется не боле 5 % при работе в диапазоне 10-15в за счет этой самой ШИМ! если это не учесть болшинсво нагрузок будет неустойчива работать
правилное решение 3846 или 3525 щни ка раз под мосфеты заточены
с 494 при низких частотах бывали частые проблемы с ее родным генератором..а делать доп обвяз это хренова...
дискрет на логике с шим тоже можно реализовать(я делал в -80х) но и так уже 2 корпуса а будет ище болше
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 09, 2018 07:17:14
vlasovzloy
квазисинус или прямоугольники у 99% беперебойников, какой шим нафик
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 09, 2018 13:19:52
Телекот
vlasovzloy писал(а):Там всеравно выход не сиабилизируется. Тупо колеьания.
Во всех UPS выход стабилизируется, не по амплитуде конечно, а по среднеквадратичному напряжению. Так что нужен ШИМ. Если конечно преобразователь нужен для питания бритвы то можно сделать и по схеме выше.
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Сб июн 09, 2018 18:19:26
musor
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3395999#p3395999"]квазисинус или прямоугольники у 99% беперебойников, какой шим ...[/uquote]
ШИМ там меняет сотношение ддлителности полкок к мертвому -тоесть стабилизирует СКВ значени 220-240в что важно активно индуктивным нагрузкам...ИБП конечно пофик на форму но там важна уже амплитуда не ниже 300в!
чистый синус по болшому счету нуден лиш некотороым особо капризным тихоходным синхроным двигателям...бытовые Ад на 1000-3000 об.м от квазисинуса вертятся хотя греются силне и имеют менший пусковой момент...
собствено чистый синус сейчас мало кому нужен это скоре дань моде
конечно ели есть МК то и чистый синус можно формировать ШИМом но это требует многа ресурсоф
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Вт июн 12, 2018 06:46:10
As
Схема неполная... Обмотка трансформатора должна закорачиваться на время паузы между импульсами, тогда не будет и выбросов на осциллограмме...
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Вт июн 12, 2018 10:01:02
vlasovzloy
добавитьпару мелкосхем логики и будет замыкаться
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Вт июн 12, 2018 21:22:34
kozakapeha
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3395978#p3395978"]схема годная питать электробритву или зарядку сота или бяки не более... для UPS НЕ прокатит
У них надо чтоб была ШИM по СК3 или среднемувыпрямленому (размах не меняетрся) расчет желается так чтоб при 10,5в питания(минимум для 12а АКБ) было не иже 300В амплитудного а вот среднеквадратическое(TRUERMS) меняеется не боле 5 % при работе в диапазоне 10-15в за счет этой самой ШИМ! если это не учесть болшинсво нагрузок будет неустойчива работать
правилное решение 3846 или 3525 щни ка раз под мосфеты заточены
с 494 при низких частотах бывали частые проблемы с ее родным генератором..а делать доп обвяз это хренова...
дискрет на логике с шим тоже можно реализовать(я делал в -80х) но и так уже 2 корпуса а будет ище болше[/uquote]
As писал(а):Схема неполная... Обмотка трансформатора должна закорачиваться на время паузы между импульсами, тогда не будет и выбросов на осциллограмме...
As,
musor, что скажите по по поводу этой схемы? Или все же на ШИМе собрать?
Заранее спасибо!
Re: Преобразователь из сгоревшего UPS
Добавлено: Ср июн 13, 2018 03:13:32
FUNTIK
As писал(а):Схема неполная... Обмотка трансформатора должна закорачиваться на время паузы между импульсами, тогда не будет и выбросов на осциллограмме...
As,
Дак вот где собака зарыта...а я голову ломал...как-так ,без нагрузки и ровный сигнал у UPS ПОЛУЧАЕТСЯ.