Страница 1 из 1

Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)

Добавлено: Вс июн 03, 2018 13:35:41
Upgrader
Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07).
Изображение

Никто не имел с ними дела? Какой там выход, аналоговый пропорционально дымности, или как-то иначе, например считать импульсы как в дозиметре?

Вот нашел единственную статью, надо будет курить https://elektrologi.kabarkita.org/sensor-asap-his-07/


Я так понимаю что достаточно будет его запитать и измерять аналоговое напряжение на выходе?

Re: Подключение ионизационного датчика дыма Nap-07 (his07)

Добавлено: Вс июн 03, 2018 17:33:18
korob
Upgrader писал(а):Какой там выход, аналоговый пропорционально дымности, или как-то иначе, например считать импульсы как в дозиметре?
Аналоговый, пропорционально концентрации, согласно следующей таблице:
Изображение
Upgrader писал(а):Я так понимаю что достаточно будет его запитать и измерять аналоговое напряжение на выходе?
Верно. :)