Страница 1 из 1

Подключение 220 ас к ADC контроллера

Добавлено: Пт июн 29, 2018 15:39:10
Urrys
Всем привет,

Нашёл много различных схем как подключить 220 ас к ADC входу контроллера.
Например:
https://i.stack.imgur.com/lFrKk.png
https://cdn.instructables.com/FOM/BVX8/ ... .LARGE.jpg
https://i.stack.imgur.com/NS87X.png

Во всех этих схемах мне не понятно, 220 ас нейтраль или фаза напрямую подключается к земле контроллера. Но что если при подключении к розетки фаза попадёт на GND контроллера ? Нигде об этом не сказано что нужно жёстко соблюдать фазу/ноль.
Важно ли здесь соблюдать фазу/ноль хотелось бы найти объяснение.

Re: Подключение 220 ас к ADC контроллера

Добавлено: Пт июн 29, 2018 16:12:46
AndTer
В первых двух вариантах используется трансформатор, который гальванически отвяжет мк от сети.
В третьей прямое подключение. Без разницы где фаза где ноль, в любом случае опасно для жизни.

Re: Подключение 220 ас к ADC контроллера

Добавлено: Пт июн 29, 2018 16:20:39
Urrys
Гальваническая развязка не нужна мне, интерфейс управления контроллера будет отвязан гальванически.
На примере третьей схемы можно объяснение почему не важно где фаза а где ноль ?