Страница 1 из 1

переходник rs485 rs232

Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:55:20
vovarom
Такая схемка =счётчик на rs 485>переходник rs485 rs232>GSM модем Siemens MC35I.
На другом конце модем MC35I+комп с программой отлично читает счётчик.Пользовался в качестве преобразователя rs 485 rs 232 конвертером ICP CON 7520 работает на ура, делал вот такой преобразователь, вложение ниже,(cхема собрана 100% правильно и с робочих деталей)хоть стреляй не работает,или дайте ссылку на робочую схемку

Добавлено: Чт апр 23, 2009 04:20:53
Alexey1969
Работает

Добавлено: Чт апр 23, 2009 08:19:38
asteroid7
vovarom
Каким образом вы переключаете направления передачи/приёма переходника от модема? У MC35 нога RTS - вход.
На стороне компьютера ещё понятно. Этим, возможно, программа занимается.


Alexey1969
Очень интересное схемотехническое решение.
Вы не замеряли, на каких скоростях она работает?

Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:17:48
vovarom
дело в том что я когда подключаю icp con 7520 то и спользую три сигнала тх rx и GND вот пытаюсь сделать переходник что б заменить icp con

Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:48:42
Alexey1969
Работал на 9600, с пультами для АЗС. На других скоростях не проверял. Вообще то емкостей там нет, так что теоретически без ограничений.

Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:03:59
МитяРа
Мяу всем.. Alexey1969 - приветствую..
Работает-то он работает..
Но необходимость согласования линии ещё никто не отменял..
На обоих концах между линий А и В сопротивление 120 Ом..
А вот зачем там парочка по 47 Ом и ещё кондёры /про которые пишется, что их нет/ - чесно не вмышатил...

Добавлено: Чт апр 23, 2009 14:34:41
Alexey1969
Привет :)

На оконечных устройствах действительно нужно согласование, обычно устанавливают резистор подключаемый джампером и навешивают прямо на контакты.

Что касается 47 оМ, то это защитные. Входная часть взята из схемы пультов АЗС, они показали высокую надежность в условиях сильных помех, что и послужило основанием для выбора такой схемы.

Добавлено: Чт апр 23, 2009 17:06:01
vovarom
Делал ещё сегодня такую тоже не работает

Добавлено: Чт апр 23, 2009 17:32:56
Alexey1969
Для начала, стоит проанализировать, какая часть схемы не работает....

Добавлено: Чт апр 23, 2009 17:57:01
vovarom
вот промышленый тоже на мах232 и ADM 485,запаевал свою микруху тоже работает,тоесть микруха рабочая мах232 тоже проверял работает

Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:15:40
Alexey1969
Жестко...
Проверить, проходит ли сигнал до ADM, осцилографом, для начала...

Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:22:20
vovarom
вот может это на толкнёт когото на мыслю

Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:14:06
vovarom
ICP CON 7520-может есть схема
у кого то