Страница 1 из 1
Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Вт апр 02, 2019 17:33:56
as478
Есть БП
Zalman ZM600-LX с активным
PFC (Power Factor Correction).
Какой бесперебойник подойдет к нему? Чтобы бесперебойник не отключался, при внезапном пропадании электричества в сети.
Список доступных бесперебойников. Например Powercom хорошие?
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Вт апр 02, 2019 20:34:26
mikes357
Ищешь обзоры и отзывы на все блоки в нете - и делаешь выводы самостоятельно. С запасом в 1,5 - 2 раза - вдруг захочется блок помощнее взять...
Сомневаюсь, что есть в вашем городе бесперебойники для котельных, или с двойным преобразованием - там цена в разы больше, но и надежность - выше
Или из серии smart apc, с возможностью подключения дополнительных батарей...
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Вт апр 02, 2019 21:12:09
Самсусамыч
[uquote="as478",url="/forum/viewtopic.php?p=3607461#p3607461"]Какой бесперебойник подойдет к нему?[/uquote]
Ранее имел дело только с фирмой APC. Могу сказать совершенно точно, ни один из ИБП (разных линеек) не отключался сразу при пропадании питающей сети. Бывало выходили из строя транзисторы от перегрева при превышении выходной мощности.
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Ср апр 03, 2019 19:24:09
As
БП с активными корректорами, как правило, не работают с бесперебойниками, генерящими кривой синус... Так что выбор будет невелик, а приемлемый бесперебойник - совсем не дёшев... Требование чистой синусоиды - главное условие совместимости!
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Ср апр 03, 2019 20:54:54
vlasovzloy
Пфс можно отключить и тогда любой ибп пойдет. Правда моща потеряется блока. Хотя 600 ватт не такая и большая моща
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Вт апр 09, 2019 22:23:57
manowar
проблема источников с pfc и бесперебойников в том, что сетевая банка в источнике стоит в разы меньшей емкости, чем необходимо для обеспечения работы источника в момент переключения бесперебойника.
а уж синус он там генерит или набор прямоугольников источнику по барабану.
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Ср апр 10, 2019 06:24:56
Starichok51
в грамотном расчете PFC при расчете банки закладывается пауза 20 мс - на время переключения бесперебойника.
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Ср апр 10, 2019 11:08:22
As
Конденсаторы на высокие рабочие напряжения дороги - вот производители и экономят... Недавно встретился с перемаркированными: номинал на корпусе 470 микрофарад, реально - оба по 330...
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Ср апр 10, 2019 15:49:55
vlasovzloy
Если диодный мост с конденсаторм на выход бесперебойника поставить? Пфс запустится интересно?
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Ср апр 10, 2019 20:27:44
manowar
запуститься, будет работать как буст.
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Чт апр 11, 2019 21:13:48
as478
После просмотра удалось найти подходящий ИБП, выбран был Powerman Back Pro 1000. Два аккума лучше чем 1. При отключении сети ПК и ИБП работают нормально, в перегруз не уходит не зависает. Переключение на сеть, при появлении напряжения на входе, происходит с небольшой задержкой. Возможно проверяет входное напряжение.
Сперва думал может из дешевых одноаккумуляторых взять Ippon Back Basic 1050, но потом увидел на YT обзор этого ИБП и передумал.
ИБП ippon back basic 1050 обзор
ИБП не забудьте зарядить перед первым использованием
Ippon back basic 1050 после ремонта ИБП UPS Замыкание
По
информации из сети, синусоидальное напряжение нужно только для индуктивной нагрузки. А импульсным блокам питания все равно какая форма.
Про расчет, кому надо,
Мощность ИБП VA. Про
VA от компании American Power Conversion (APC).
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Пт апр 12, 2019 03:45:08
Самсусамыч
[uquote="as478",url="/forum/viewtopic.php?p=3614380#p3614380"]Два аккума лучше чем 1.[/uquote]
Ошибочное мнение.

Чем больше последовательно заряжаемых банок, тем больший процент на отказ. Но начиная от кВт_х менее двух нет. Чем больше мощность бесперебойника тем больше аккумов. У 3000 Вт уже 4 шт.

Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Пт апр 12, 2019 16:12:09
as478
Powerman 1000 (1000VA*0,6=600 Вт) меньше 1 кВт и уже с 2 батареями.
Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Пт апр 12, 2019 16:26:16
Самсусамыч
Справедливости ради коэффициент 0,8 значит 800 Вт, а не 600.

Re: Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC
Добавлено: Пт апр 12, 2019 16:37:06
musor
просто при 24-28в ток в 2раза ниже через ключи... это базовая фундаментална элетротехника блин -теория
изучается в ВУЗофском курсе ТОЭ ... без Вышки никуда!!! тока к СТЕНКЕ!
я давно писал что проблемы с APFC толко у блокоф нидже 1000ва...