Страница 1 из 1

Управление ШИМ по гиперболе

Добавлено: Вт апр 30, 2019 19:45:58
maximum33
Христос воскрес уважаемые коты! Помогите с обратной связью с ШИМ, ей надо управлять по гиперболе: когда значение датчика будет приближаться к требуемому значению, то ШИМ за долго до этого начинает уменьшать ширину импульса, так чтобы управление нагрузкой происходило плавно и требуемое значение на датчике не достигалось, чтобы нагрузка всегда имела минимальное, но питание.
И второй вопрос: планирую применить ШИМ К1156ЕУ2Р, так как она более высокочастотная и больший ток управления ключами, но говорят она капризная. Так ли это? И насколько каприза? (В запасах есть ещё KA3525)
P.S. Питание ШИМ от 12В. Выходная мощность до ~250W (22В, 11А), и обратная связь по току и напряжению, естественно тоже будет.

Re: Управление ШИМ по гиперболе

Добавлено: Вт апр 30, 2019 22:40:47
Телекот
maximum33 писал(а):ей надо управлять по гиперболе: когда значение датчика будет приближаться к требуемому значению, то ШИМ за долго до этого начинает уменьшать ширину импульса, так чтобы управление нагрузкой происходило плавно и требуемое значение на датчике не достигалось,
Достаточно уменьшить усиление усилителя ошибки, но такое управление сильно ухудшит стабильность выходного напряжения.

Re: Управление ШИМ по гиперболе

Добавлено: Ср май 01, 2019 06:36:22
Ivanoff-iv
можно точку стабилизации взять пониже... (т.е. из показаний датчика вычитать 1 (допустим) и с этим значением уже стабилизировать, тогда стабилизация будет наступатьтпри 1 на датчике)

Re: Управление ШИМ по гиперболе

Добавлено: Ср май 01, 2019 09:33:40
maximum33
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3626067#p3626067"]Достаточно уменьшить усиление усилителя ошибки, но такое управление сильно ухудшит стабильность выходного напряжения.[/uquote]
Если я устанавливаю усиление раное 1 на усилителе с датчика, то ещё остаётся транзистор с усилением значительно больше 1 (причём с меняющимся от температуры). Как это побороть? При таком включении (параллельное включение транзисторов обратной связи) уменьшается влияние на стабильность выходного напряжения?
Изображение


Ivanoff-iv писал(а):можно точку стабилизации взять пониже... (т.е. из показаний датчика вычитать 1 (допустим) и с этим значением уже стабилизировать, тогда стабилизация будет наступатьтпри 1 на датчике)
Это по этой схеме:
Изображение
А за что взять еденицу? И как это создаст гиперболическое приближение к значению?

Re: Управление ШИМ по гиперболе

Добавлено: Ср май 01, 2019 10:26:40
Телекот
maximum33 писал(а):Если я устанавливаю усиление раное 1 на усилителе с датчика, то ещё остаётся транзистор с усилением значительно больше 1 (причём с меняющимся от температуры).
Ошибаешся там ещё внутренний усилитель с большим усилением. Вам надо подавать сигнал на 9 ногу, и непонятно зачем там транзисторы вообще.