Страница 1 из 1

Регулятор оборотов 3ф-двигателя на МК. Помогите сообразить.

Добавлено: Пн май 18, 2009 02:14:28
KentornoS
Мяу всем!
Вобщем, задача такая:
Есть вентилятор в помещении, нужно плавно регулировать скорость его вращения, дабы поддерживалась постоянная температура в помещении. Двигатель в нем - 3-фазный, 3*220 Вольт, 0,37 кВт.
Т.к. мотор асинхронный, им можно управлять только изменением частоты питающего напряжения.

Собсно, мое виденье решения сей проблемы:

- Выпрямляем 220 (берем с одной фазы)
- берем МК, в котором есть 6 ШИМов. 3 фазы, верх и низ "периодов". Регулируем скважность импульсов.
- выход МОСФЕТы.

По моим прикидкам, выглядеть выход ШИМа должен так:

Изображение
(крайне коряво, но в пэйнте не силен лучше нарисовать:))
Примерное описалово того, что на картинке:
Шесть ШИМов, сигналы идут "три-ШИМа-вверх-три-ШИМа-вниз"
Амплитуда - постоянная (ну, вообще-то, там есть некая зависимость от оборотов, на малых оборотах высокой напругой можно и мотор спалить; пока опустим этот момент), скважность будет менять обороты.

Что-то, думаю, не так тут, ибо не стоил бы подобный девайс фабричного производства 300 уругвайских эскудо:)[/img]

Добавлено: Пн май 18, 2009 09:54:54
pomidor
гляньте аппноты производителей мелкоконтроллеров - Атмела,
Микрочипа и пр. , найдется че-нить вроде AVR494: AC Induction Motor Control Using the constant V/f Principle and a Natural PWM Algorithm ,
AVR495: AC Induction Motor Control Using the Constant V/f Principle and a Space-vector PWM Algorithm

http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607

http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en026743

и тд.

А цены на железки рисуются как вздумается и с оглядкой на рынок (например, зарядник на 20Ах3, стоящий на буржуйском катере, не сложней писюкового бп, продают нашим буржуям за 800 буказоидов и они довольны)

Добавлено: Пн май 18, 2009 10:10:00
aen
Вот тема есть. Правда сам не вникал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%F0%EE%ED

Добавлено: Пн май 18, 2009 13:21:28
Alex72
Посмотри в журналах радио №4 2001г, №12 2004г. схемы двух регуляторов для АД

Добавлено: Пн май 18, 2009 21:21:37
_PM_
У Вас на рисунке полная ерунда. Подумайте сами. Один транзистор открывается, положим первый. И что? Ток куда течь будет? :lol: В никуда.

В реальности чуть по другому. Мост на 6ти фетах находится в 6 состояниях. Т.е. чередуются открытый верх и один или два закрытых низа. И так со сдвигом.

Вторая коренная нелепость. Регилируя ширину импульса вы потеряете в кпд очень много. Шимом регулируют ток. На гораздо большей частоте. Где то десятки килогерц. Чтобы ток формировал синусоиду. И только синусоиду.

В общем что то разошелся я. Для вентилятора пойдет все, кроме вашей диаграммы =).

Добавлено: Пн май 18, 2009 23:27:06
Brigadir
Кенторнос: начну с того, что скоростью вентилятора температуру воздуха не меняют. Почему, обьяснять нет смысла. Температура регулируется в кондиционерах количеством протекания теплоносителя через радиатор кондиционера. (есть регулируемый вентиль). Второе: многие пытались постоянный ток преобразовать в трехфазный: это можно сделать без проблем. А вот нагрузить на двигатель не стандартную частоту ой как проблематично.Не буду лезти в дебри теории, скажу лишь: при рассчитанной частоте и напряжении(данного двигателя:380в/50Гц) все будет хорошо, будешь менять частоту, сразу упадет мощность и начнет греться обмотка. В синхронном двигателе меньше проблем, в двигателе постоянного тока - очень легко менять обороты. Короче, хочешь управлять оборотами - смени двигатель.

Добавлено: Пн май 18, 2009 23:34:57
Brigadir
и еще: на активной обмотке при подаче прямоугольного импульса будет такая искаженная форма сигнала, да еще и с дикими отрицательными выбросами, что движок будет дергаться как наркоман при ломке, а выходных транзисторов не напасешься: вылетать будут. (это мы уже проходили, пытались 220 преобразовать в постоянку, разложить на 3 фазы и питать 3 фазный двигатель. Ничего не вышло).

Добавлено: Ср май 20, 2009 09:55:57
BCluster
Brigadir, Да, и именно потому что это невозможно у меня на предприятии 70% машин парка оснащены регуляторами оборотов 3фазных двигателей АВВ (:
О чем речь? Работает все прекрасно, не пугайте людей.
Я вот собираюсь все сделать 3ф генератор для 36в/400гц двигла, все никак лапы не дойдут

Добавлено: Вт июн 02, 2009 02:09:24
derestart
а что если изменяя ширину шим"а от 0 до МАХ и обратно сформировать синус (что то на него похожее), и так по каждой фазе

А если есть возможность соеденить двигатель в звезду (есть такая возможность?) зачем 6 управляющих транзисторов , тремя нельзя обойтсь?

Строго не судить, это только предположение...

Добавлено: Вт июн 02, 2009 07:10:47
nik-as
derestart писал(а):а что если изменяя ширину шим"а от 0 до МАХ и обратно сформировать синус (что то на него похожее), и так по каждой фазе

Это тоже самое что регулировка с помощью симисторного регулятора, только вот вместо них предпочтение отдаётся более сложным и дорогим частотникам.
А если есть возможность соеденить двигатель в звезду (есть такая возможность?) зачем 6 управляющих транзисторов , тремя нельзя обойтсь?
Строго не судить, это только предположение...

Нельзя. Потому как ток переменный и в разные полупериоды течёт в разных направлениях.
Каким образом организовать это через один ключ?