Страница 1 из 2

Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Ср окт 02, 2019 19:08:13
Глеб 987
Здравствуйте! Есть у меня на даче станок с 3ф ад, который запитан от частотника. Так вот, точу деталь, все нормально и вдруг двигатель остановился. Подошел к частотнику - пишет перенапряжение цепи постоянного тока. Ну, думаю, кирдык. На следующий день прихожу со слабой надеждой, а вдруг заработает, включаю и о чудо работает частотник. Запускаю двигатель-чудо не произошло, даже с места не тронулся. Авария та же самая. Иду к щитку выключить автомат, да начать демонтаж пч. Автомат выключил смотрю на вольтметры(их тии штуки между фазами натыкано) на двух ноль, а на третьем 200 вольт торчит и падает постепенно до нуля. Раньше такого не было. Взял тестер, оказалось постоянное напряжение. Откуда ему там взяться? Кто что думает?

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Ср окт 02, 2019 20:55:59
Enman
Конденсатор фильтра разряжается, на нём же не может быть переменка, а просто что осталось в момент отключения...

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Ср окт 02, 2019 22:38:49
Дмитрий М
Ну как-бы диодный мост не должен был пропустить постоянку на вход. Перенапряжение в ПЧ это обычно от малого времени торможения, когда забрасывает двигатель в режим генератора без тормозного ключа.

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 04:19:35
Глеб 987
Дмитрий М, я с вами согласен. Мост не пропустит, вот если бы он был пробит, тогда да, но автомат не вышибает. И пч никаких ошибок не выдаёт.

Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
от малого времени торможения
Но ведь двигатель да же оборота сделать не успел.

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 14:34:36
shiliaev
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3711562#p3711562"]Автомат выключил смотрю на вольтметры(их тии штуки между фазами натыкано) на двух ноль, а на третьем 200 вольт торчит и падает постепенно до нуля. Раньше такого не было. Взял тестер, оказалось постоянное напряжение. Откуда ему там взяться? Кто что думает?[/uquote]

Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто :tea:

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 15:59:32
Глеб 987
[/uquote]

Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто :tea:[/quote] вы имеете ввиду инверторный блок? Который постоянку в переменнку переделывает?

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 16:17:55
shiliaev
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3712052#p3712052"][/uquote]

Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто :tea:[/quote] вы имеете ввиду инверторный блок? Который постоянку в переменнку переделывает?[/uquote]
Гдето тема есть про частотник может в статьях посмотрите. Там такие вопросы кажлый день обсуждаются. :kill:

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 16:31:31
Дмитрий М
Вернемся к началу... я отвечал исходя что вольтметр стоит на ВХОДЕ ПЧ. Если на ВЫХОДЕ (??? Зачем они там) то да, вылетел один из 6 IGBT в сборке инвертора.

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 16:47:59
Глеб 987
Дмитрий вы правильно поняли. Вольт метры по входу стоят.

Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Я просто уточнял что shiliaev имел ввилу

Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Может это он хотел сказать

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 17:09:36
Starichok51
Глеб 987 писал(а):Откуда ему там взяться? Кто что думает?
если автомат отключен, то какие варианты могут быть? и сам ты что думаешь - откуда могло появиться постоянное напряжение?

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 17:52:44
Глеб 987
Могло оно только с конденсатора прийти, который после выпрямительного моста стоит. Но черт возьми Холм, как!? Если пробиты тиристоры(диоды) то почему пч ошибок не выдаёт? Автомат по входу не отключается?

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 18:12:01
Starichok51
а эту "загадку" ты сам должен решить. никто через экран компа не найдет тебе неисправность выпрямительного моста.

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 18:26:24
Дмитрий М
Чисто пофантазировать часть диодов испарилась, один в проводник сплавился. КЗ не будет. Но весьма фантастично :) . Были ПЧ с пробитыми мостами, там КЗ по входу обычно с обгорелыми клеммами :) . Вход то трёхфазный? Или "костыли" для удвоения однофазного 220 вольт? Хотя вроде три вольтметра по фазам изначально.....

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 18:48:43
Глеб 987
Три нормальные фазы. Вони от пч нет да и дыма не было, значит ничего не горело(выгорало). А вот если они внутри выгорели. Хотя чаще они(диоды|тиристоры) , конечно в проводник превращаются.

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Чт окт 03, 2019 19:14:56
Дмитрий М
Ну у меня входной мост 55 квт ПЧ сгорел с обугленными вводными клеммами, а сам IXYS как новенький :) .

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Пт окт 11, 2019 15:56:59
Глеб 987
Наконец-то разобрал пч. Иии... Все живо. Выпрямительный мост состоит из диодно-тиристорных сборок. Диоды живы и тиристоры запускаются. Инверторный мост тоже жив, проверял китайским LCR метром(он ещё диоды и транзисторы может определять). Вообщем я вес в растеренности. :shock:

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Пт окт 11, 2019 17:08:25
Starichok51
если всё живое, тогда не обращай внимание на это.
вольтметр, может, просто показывает напряжение через обратную утечку диодов/тиристоров.

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Сб окт 12, 2019 00:17:30
musor
повесьпо 10вт лампе на каждую фазу

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Сб окт 12, 2019 07:59:59
Глеб 987
Но пч все равно не работает. Я думаю, что раз с силой все нормально, то проблема в платах, правильно?

Re: Постоянное напряжение на входе пч.

Добавлено: Сб окт 12, 2019 16:05:41
Energizer-A
вот смотрю на изложение и в толк не возьму.. зачем обсуждать сферического коня в вакууме??
неужели сложно написать подробно про напряжение и фазность, марку пч включая его мощность и прочую
потребную информацию.. можно даже с фотками.. если конь не породистый и редкий.
а то все в кучу.. и тиристоры уже обнаружили, а толку ноль..