Страница 1 из 1

Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 09:14:06
Astero
Добрый день.
Собрал пивоварню на ардуино.
Сварил всего один раз а релюшки спалил уже 3 шт.
реле SSR-40 DA-H.Тэн 3х1кВт
Первая китайская просто залипла ,что не мудрено потому что вснутри симистор на 12а
Остальные две,купленные в магазине,сдохли аналогично друг другу.
Первое включение ,несколько часов в работе- все ок.
При втором включении выбивает автомат.После включения автомат не выбивает но реле замкнуто.
Я что то не так подключаю или брак?
Есть ли разница ,ноль рвать или фазу?
Изображение

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 09:36:14
gsmart
Если запитываете через реле мндуктивную нагрузку, мотор или соленоид, то обезопасте ваши реле от ЭДС самоиндукции.

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 09:45:24
Martin76
Astero писал(а): что то не так подключаю или брак?
А охлаждение при такой нагрузке, 1кВт, хоть используется и насколько хорошее?

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 09:51:32
Astero
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3715653#p3715653"]
Astero писал(а): что то не так подключаю или брак?
А охлаждение используется и насколько хорошее?[/uquote]
комплектный радиатор.Один кулер 50мм дует на радиатор ,второй напртив,выдувает

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 10:27:18
uvn
Astero писал(а):При втором включении выбивает автомат.
Искать умирающий ТЭН.

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 13:21:53
mikes357
Реле лучше использовать как промежуточное, коммутирующее другую нагрузку - типа пускателя, там контактные группы более мощные

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 14:52:22
musor
ЯБ поставил СТАНДАРТНЫЕ МЕХ РЕЛЕ ДОЩНЫЕ

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 19:17:34
BOB51
Судя по схеме это три ТЕНа мощностью в 1 КВт параллельно.
Итог - 3КВт.
Т.е. "с запасом" средний ток не ниже 20 Ампер (13,6А).
Ну и примерно 1,25*15=20 Ватт на рассеивание с симистора.
Автомат не менее 25 А...
И это без учета "проглотистости" насоса...
Нагреватели необходимо проверить на сопротивление между электродами и корпусом на вопрос утечки.
:roll:

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Чт окт 10, 2019 20:36:47
starec
Astero
Необходимо устанавливать как и на симисторах параллельно симистору поставить RC цепочку. R 33-75ом, а C 0.22-0.47uF на 400 -630в.
Можно ставить керамику. Нагрузку лучше ставить в нейтраль N, а не в фазу L. При выключении происходят коммутационные процессы.
Пробуйте, тем самым вы спасете симисторы твердотельного реле. И правильно вам здесь посоветовали - поставить твердотелку на радиатор.
Температура при нагреве не хилая....

Добавлено after 45 minutes 50 seconds:
Astero
Еще одна мысль пришла. На ардуино необходимо подать импульсы синхронизации сети. Как это организовать, я думаю вы догадаетесь.
И когда произойдет переход фазы через ноль "0", подавать или снимать управление на оптрон твердотелки.
Тогда такого выгорания не будет."
Сигнал на оптрон подавать не на прямую с порта ардуино, а через транзистор. Чтобы "тока" было достаточно для его открытия.
Достаточно 10~15,20 миллиампер для светодиода твердотелки.
Да, к стати. Если вентилятор на 220в, не нужно коммутировать. Пусть постоянно вращается. Если другой силовой, то опять
таки необходимо параллельно контакта реле поставить RC цепь иначе контакты реле будут постоянно подгорать.

Re: Горят твердотельные реле

Добавлено: Пт окт 11, 2019 05:29:02
uvn
[uquote="starec",url="/forum/viewtopic.php?p=3716092#p3716092"]Необходимо устанавливать как и на симисторах параллельно симистору поставить RC цепочку. R 33-75ом, а C 0.22-0.47uF на 400 -630в.

Еще одна мысль пришла. На ардуино необходимо подать импульсы синхронизации сети. Как это организовать, я думаю вы догадаетесь.[/uquote]
Это всё у автора реализовано. RC-цепочка и схема коммутации "без помех" установлены в самом реле.
1.png
(21.8 КБ) 326 скачиваний