Страница 1 из 1

ИБП АРС 700

Добавлено: Пн дек 30, 2019 21:33:27
vladimbr
Уважаемые коты заметил что на ибп на заземлении в вилке розетки присутствует 117 вольт на каждой фазе( на судне нет 0 там две фазы 220 в) на плате между питающими проводами и землей стоят конденсаторы по 10нФ я так понимаю это фильтр то есть питание на заземлении это нормально? И для развязки нужно ставить трансформатор 220/220? А то сигнализация срабатывает по низкой изоляции сети 220в.

Добавлено after 3 hours 9 minutes 19 seconds:
И еще такое при работе блока от аккумулятора на клемме заземления 190 вольт отностельно одной из фаз относительно другой 4 вольта получаеться что одна фаза попадает на линию основного питания.

Re: ИБП АРС 700

Добавлено: Ср янв 01, 2020 02:35:08
stealerstyle
сомневаюсь что транс будет адекватно работать от ибп

Re: ИБП АРС 700

Добавлено: Ср янв 01, 2020 12:47:03
Borodach
Можно попробовать полностью удалить сетевые фильтры(отключить конденсаторы от земли) и посмотреть, что получится ...

Re: ИБП АРС 700

Добавлено: Ср янв 01, 2020 18:48:39
vladimbr
[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3766621#p3766621"]Отключал пропадает.[/uquote]


[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3766621#p3766621"]первичная и вторичная обмотки на одно и то же напряжение?[/uquote]

Re: ИБП АРС 700

Добавлено: Ср янв 01, 2020 19:10:34
Borodach
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3766775#p3766775"][uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3766621#p3766621"]Отключал пропадает.[/uquote][/uquote]
Может так и оставить?

Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3766775#p3766775"]первичная и вторичная обмотки на одно и то же напряжение?[/uquote][/uquote]
Да.