Страница 1 из 1
Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 20:45:52
Wladimir_TS
Задача стоит такая :
Есть кнопка, нефиксируемая - 1 группа на замыкания. При каждом нажатии реле должно переключаться в противоположное положение.
Реле РПС32. Естественно критерий - минимум элементов. Максимальная частота срабатывания 2 в секунду.
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Пн фев 10, 2020 21:38:30
goldmen8
Кнопка подаёт импульс от заранее заряженного конденсатора на одну из катушек (у реле их две) через одну группу контактов (подаём напряжение то на одну то на другую катушку).
Придётся пожертвовать одной группой контактов, конденсатор заряжаем через токоограничивающую цепь (например резистор).
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 07:06:22
Wladimir_TS
Тогда есть проблема, что за счет остатка энергии в конденсаторе реле успеет переключиться туда-сюда.
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 07:26:29
12943
Оно не умеет так делать.
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 09:57:01
goldmen8
Wladimir_TS писал(а):... за счет остатка энергии в конденсаторе реле успеет переключиться туда-сюда ...
Согласен!!!
А если тупо взять конденсатор ёмкостью побольше, чтоб на подольше хватило, то и реле сможет и несколько раз переключиться.
Из паспорта на реле написано: - "Для надежного переключения переключающий импульс должен иметь длительность не менее 0.025 с."
Если с конденсатором не прокатывает, то самое простое это МК. И время импульса отсчитает и паузу между ними.

Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 10:58:32
piligrim130
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 10:59:06
Wladimir_TS
С МК и реле не нужно - в нем и так энергонезависимая память есть, а задачка-то про реле стоит.
Уточню - питание узла - постоянным током, напряжение достаточное для гарантированного переключения реле данного паспорта.
Для переменного тока решение есть, хотя и нарушает требования ТУ по направлению тока в обмотках.
Вышенарисованное решение - интересно - надо опробировать в железе.
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 11, 2020 11:13:20
goldmen8
piligrim130, достаточно одного резистора в цепь +12В - "перекидной" контакт (4).
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 25, 2020 00:17:24
SW_Сервис
Откуда-то из Радио
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Вт фев 25, 2020 08:33:11
Wladimir_TS
Не очень схема - выключится-ли тиристор за время переброски контактов гарантированно ?
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Ср фев 26, 2020 08:56:01
SW_Сервис
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796628#p3796628"]...выключится-ли тиристор за время переброски контактов ..?[/uquote]
Обязан!
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Добавлено: Ср фев 26, 2020 23:00:20
Wladimir_TS
Ох плохо от с индуктивной нагрузкой дружит - а перебрасываем из-под тока - микродуга загорается сразу под ток - другая индуктивность.