Страница 1 из 2

Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 15:30:29
ROMAN99999
Добрый вечер, имеем трансформатор со вторичной обмоткой 15В , с отводом от середины, то есть 7,5/7,5В. Возможно ли такое подключение, одну половину 7,5В подключаем к мосту и на стабилизацию для микросхем, вторую половину 7,5 используем переменкой для запитки ИЛТ (НАКАЛ)? Ток первой нагрузки 0,5-1А второй 0,13А.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 16:40:27
otest
Нарисуй и сам поймёш.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 16:42:22
сэм
Если вы нарисуете схемку вместе с нагрузкой, то и сами разберетесь

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 16:54:12
ёпт
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3789230#p3789230"]Нарисуй и сам поймёш.[/uquote]Так что ли?

Изображение

[uquote="ROMAN99999",url="/forum/viewtopic.php?p=3789194#p3789194"]имеем трансформатор со вторичной обмоткой 15В , с отводом от середины, то есть 7,5/7,5В[/uquote]

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 17:09:30
ROMAN99999
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3789237#p3789237"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3789230#p3789230"]Нарисуй и сам поймёш.[/uquote]Так что ли?

Изображение

[uquote="ROMAN99999",url="/forum/viewtopic.php?p=3789194#p3789194"]имеем трансформатор со вторичной обмоткой 15В , с отводом от середины, то есть 7,5/7,5В[/uquote][/uquote]
Нет, мост на верхнюю часть, то бишь верх и центр, переменку с нижней и центральной части.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 17:11:01
SW_Сервис
ёпт, ...
ЗЫ. Прокатит. А, вот как далее схемотехнику будешь организовывать, мил человек - это да! удачи!
ЗЗЫ. а не для питания ли на ИК1901? Если да, то ветка отдельная есть.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 17:15:07
otest
Нет, мост на верхнюю часть
Так рисуй, в чём дело?

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 17:20:14
ROMAN99999
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3789246#p3789246"]ёпт, ...
ЗЫ. Прокатит. А, вот как далее схемотехнику будешь организовывать, мил человек - это да! удачи!
ЗЗЫ. а не для питания ли на ИК1901? Если да, то ветка отдельная есть.[/uquote]
В чем может быть заморочка?

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 18:05:42
SW_Сервис
ROMAN99999, дык, ЧТО запитовается и как?
Питание лампового приемника? с индикацией включения на ИВЛ? или на... Знаете, мне это напоминает трЭбу моего шефа: "Вот сделай такую штуку, чтобы она мне понравилась!"...
Занавес...

ЗЫ. "Нам бы схему, аль чертеж - ..." (с)
ЗЗЫ. У одного форумчанина есть хорошая подпись: "Правильно заданный вопрос содержит..."

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 18:27:05
ручнойтигр
[uquote="ROMAN99999",url="/forum/viewtopic.php?p=3789194#p3789194"]Добрый вечер, имеем трансформатор со вторичной обмоткой 15В , с отводом от середины, то есть 7,5/7,5В. Возможно ли такое подключение, одну половину 7,5В подключаем к мосту и на стабилизацию для микросхем, вторую половину 7,5 используем переменкой для запитки ИЛТ (НАКАЛ)? Ток первой нагрузки 0,5-1А второй 0,13А.[/uquote]
если нагрузки связи между собой не имеют,судя по описанию,не имеют,то можно. что касается тока,если трансформатору требуемый ток по силам,проблем нет.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 18:29:39
ROMAN99999
Меня напрягает ситуация, когда приходится по десять раз конвертировать файл что-бы загрузить, разберусь с картинкой тогда загружу. А так с верхней части стаб для питания 5В для отдельного устройства и нижняя переменкой для накала ИЛТ5-30. P.s и регистрация по десять раз на разных ветках.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 18:41:13
ручнойтигр
подключить так можно. правда накал у этого индикатора 6,3. все прочее,сможет ли трансформатор обеспечивать нужный ток,а так же что за стабилизатор будет и достаточно ли ему 7,5 на входе (после вывпрямления немного изменится) для стабилизированных 5 на выходе,это уже вам нужно смотреть

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 18:51:48
ROMAN99999
ручнойтигр писал(а):подключить так можно. правда накал у этого индикатора 6,3. все прочее,сможет ли трансформатор обеспечивать нужный ток,а так же что за стабилизатор будет и достаточно ли ему 7,5 на входе для стабилизированных 5 на выходе,это уже вам нужно смотреть
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3789295#p3789295"][uquote="ROMAN99999",url="/forum/viewtopic.php?p=3789194#p3789194"]Добрый вечер, имеем трансформатор со вторичной обмоткой 15В , с отводом от середины, то есть 7,5/7,5В. Возможно ли такое подключение, одну половину 7,5В подключаем к мосту и на стабилизацию для микросхем, вторую половину 7,5 используем переменкой для запитки ИЛТ (НАКАЛ)? Ток первой нагрузки 0,5-1А второй 0,13А.[/uquote]
если нагрузки связи между собой не имеют,судя по описанию,не имеют,то можно. что касается тока,если трансформатору требуемый ток по силам,проблем нет.[/uquote]
Как я понял, тогда и два стабилизированных источника можно замутить для запитки развязанных устройств. P/S для самообразования. Да запитать ардуину нужно и накал, рассматриваю варианты разные, это отдельная обмотка на анодном трансформаторе, ламповый усилитель. Накал через резистор.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 18:59:09
musor
если разделите обмотку и сделаеть от 2 ки 4 вывода то модно все... иначе увы тока ка нарисовал калега ЕПТ
Изображение

Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
для тогочоп уразумень почему и зачем вникни в понятие "Гальваническая развязка (гальваноразвязка)",

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 19:17:38
ROMAN99999
Изображение Так я вижу схему.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 19:29:18
musor
ты походу так и НЕв"ехал.. :facepalm: :oops: :cry:
Изображение

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 19:31:52
ручнойтигр
зачем ему там развяхка обмотки если он говорит что устройства отдельные,связи между собой не имеют?

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 19:32:18
ROMAN99999
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789317#p3789317"]если разделите обмотку и сделаеть от 2 ки 4 вывода то модно все... иначе увы тока ка нарисовал калега ЕПТ
Изображение

Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
для тогочоп уразумень почему и зачем вникни в понятие "Гальваническая развязка (гальваноразвязка)",[/uquote]
Поэтому и вся заморочка, что обмотка одна.

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 19:35:22
musor
ручнойтигр что он ОБЯЗАТЕЛНО захочет соединить в этих девайсах землю от чего все вкелючая тран начнет дымитца...

Re: Подключение трансформатора

Добавлено: Вт фев 11, 2020 19:45:04
ROMAN99999
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789349#p3789349"]ты походу так и НЕв"ехал.. :facepalm: :oops: :cry:
Изображение[/uquote]
По другому. Как будут влиять подключения к трансформатору по моей схеме если одно устройство находится в Новосибирске другое в Барнауле (ГОРОДА)?

Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789356#p3789356"]ручнойтигр что он ОБЯЗАТЕЛНО захочет соединить в этих девайсах землю от чего все вкелючая тран начнет дымитца...[/uquote]
Читайте внимательно тему.