Страница 1 из 1

Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS) - пищит и мигают индикаторы.

Добавлено: Чт мар 12, 2020 10:27:55
Vector-kot
Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS).
Дефект: при включении часто пищит и мигают индикаторы.

Аккумулятор при замере показывает 12В, но ёмкости в нём нет, зарядки не подлежит.
При отключении АКБ на клеммах зарядки 5-6В и писк с перемигиванием остаётся.
После замены ёмкостей 22x25 - 4 шт (самый распространенный дефект), при откл. АКБ всё осталось.
(При проверке ёмкостей отдельно, одна из 4-х была повреждена, потому если нет 4-х и есть
чем замерить, можно перепроверить по одной, но лучше менять все).
При подключении донорскую АКБ, APC запустился, на клеммах появилось напряжение 12-13В.
Далее, после отключения АКБ, APC кратковременно пищал и включался в дежурный режим
(работа 4 розеток как фильтры), при замене на новую АКБ всё работает штатно.

Re: Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS) - пищит и мигают индикат

Добавлено: Чт мар 12, 2020 15:20:48
musor
дохлые банки там типовуха ка и убитые батареи чтот боле сложное редкасть

Добавлено after 1 minute 51 second:
Re: Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS) - пищит и мигают индикаторы.
и еще дохнут таи не толка 22 банки я встречал дохлыми почти все
лучше менять их все хотя можно проверить прибором(ESR|C) с пристрастием

Re: Back-UPS ES 550 APC (BE550G-RS) - пищит и мигают индикат

Добавлено: Сб мар 14, 2020 07:27:47
Vector-kot
Согласен, что менять копеечные 22х25 надо сразу все 4 или есть модели где 5 шт, это так и делают, но вдруг бывает так что ну нет))))
Потому и описал, что реально там выходит из строя 1-2 шт, но кто любит риск и хочет повторок быстрых - это не про меня.

То что батарея дохлая - было понятно сразу на 99%, когда изначально сказали им это отдали и хотели из него (попросили) просто "тройник" сделать,

Вопрос был первоначальный:
- Можно сделать так, чтоб я включал его и он просто на 8 розеток выдавал напряжение?
= Просто как тройник и всё? Ну если так, то это легко, перемкну все розетки и всё,
но если он ещё в состоянии работать, то (потом узнал цена на новый 7600-8600,
БУ скидывают от 1000 до 3000, предполагаю те что до 1000 как раз в таком
полудохлом состоянии) это глупо его так использовать. Меня такая штука не раз спасала,
когда тут всё прыгало пока подстанцию нормально не отладили.

Как то так, потому сказал если дефект "стандартный" и цена ему 50 руб от силы, то делаю,
если надо просто розетки 8 шт, то могу купить за 600 руб и будут розетки, а эту штуку
я лучше кому не будь отдам и прослужит для пользы. И только если дефект на за 50 руб.,
а на пример транс погорел или все мозги как то пожгли и т.п., тогда перемыкаю все розетки.

В "нормальном состоянии" он должен производить диагностику. попикать и выйти в "выключенное"
состояние при этом на клеммах появляется 13В и работают только розетки без АКБ.
Тут же он пусть даже с потерявшим ёмкость АКБ но держащим ещё показатель напряжения
не мог выйти в такой режим и без него так же. После того как заменил ёмкости, проверил их
и одна вместо 22 мкФ показала 1 или того меньше, т.е. одна точно уже сломалась.
Дальше потребовалось при включении один раз подключить хотя бы ту самую АКБ
или новую, чтоб он что то себе там "отметил" и продолжил работать.

=======
Не нашёл на этом форуме не чего про то что есть везде и просто добавил :-)