Страница 1 из 1
таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Чт мар 12, 2020 16:14:01
Соник
Привет. Прошу помочь со схемой: на двери висит геркон, контакты его замкнуты (рядом магнит), дверь открывают (контакты геркона размыкаются) и сразу зажигается индикаторный светодиод, начинается отсчёт 15 секунд, если в течение 15с на схему не приходит логическая единица (типа сигнала сброс) - на выходе генерим лог 1.
Если в течение этих 15с приходит лог. 1 на выходе остаётся и не меняется лог 0.
Питание 12В, низкое энергопотребление, любая элементная база с помойки.
Я собирал триггер+одновибратор на 561ЛА7, но он не очень подходит, потому что, отсчёт начинался не только когда геркон размыкался, но и когда геркон замыкался (дверь закрывалась, а не открывалась!!!)
А если ставить 561ТМ2 и подавать сигнал с геркона на счётный вход С, то получится тот же эффект

Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Чт мар 12, 2020 17:55:03
-=Vovka=-
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3805974#p3805974"]Питание 12В, низкое энергопотребление, любая элементная база с помойки.[/uquote]
Ардуина "с помойки" пойдет?
Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Чт мар 12, 2020 18:19:52
Соник
нет, на логике.
Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Чт мар 12, 2020 18:34:25
vlasovzloy
Одновибратор на 561тм2 по размыканию геркона инверсным выходом полключен на вход С второго триггера, вход R второго триггера тоже завязан на геркон, то есть при замкнутом герконе на R активный уровень. Вход D второго триггера подаем 1 или 0.
Смсыл такой: дверь открывается, запускается одновибратор на 15 секунд, через 15 секунд на вход синхронизации идет сигнал синхронизации и триггер запоминает то что было на его входе D. Когда закрываем дверь, триггер сбрасывается и все на исходную
Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Чт мар 12, 2020 18:45:35
1en2
Опять не полностью все условия (если дверь закрыть в теч. 15 сек, то сигнал должен быть или нет, сколько должен длиться сигнал, чем сбрасывать схему и др. мелочи...)

Формально, что написано, то логика отрабатывает, а дальше сам дорабатывай триггерами, сбросами, светодиодами...

Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Пт мар 13, 2020 10:49:36
Соник
А куда там светодиод подключать, если нет ячейки памяти? И reset так тоже не будет работать, только в тот момент тогда когда кнопка нажата - сброс активен.
Ещё, если геркон разомкнут и подаётся питание - на выходе не должна быть лог 1. Только 0.
Дополнил. Прошу помочь со схемой: на двери висит геркон, контакты его замкнуты (рядом магнит), дверь открывают (контакты геркона размыкаются) и сразу зажигается индикаторный светодиод, начинается отсчёт 15 секунд, если в течение 15с на схему не приходит логическая единица (типа сигнала сброс) - на выходе генерим лог 1 (длительность сигнала любая, он подаётся на вход "С" к561тм2). Если дверь закрыть в течение 15 сек, то сигнал всё равно должен быть.
Если в течение этих 15с приходит "сброс" лог. 1 (при любых манипуляциях с дверью, даже если она открыта) на выходе остаётся и не меняется лог 0.
Если геркон разомкнут и подаётся питание на схему - на выходе не должна быть лог 1. Только 0.
Питание 12В, ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ, низкое энергопотребление, любая элементная база с помойки.
Я вот такую схему собрал, работает хорошо, только там есть глюк, конденсатор разряжается не до конца, задержка при первом срабатывании 15с, а при повторных срабатываниях уже 2...7с. И сигнал с геркона приходится инвертировать, чтобы правильно работало.
Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Пт мар 13, 2020 12:13:11
BOB51
А NE555 не подойдет?

Re: таймер с электромеханическим датчиком
Добавлено: Вс мар 15, 2020 14:09:43
Соник
Не уверен что одного 555 хватит для такого
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3806054#p3806054"]Одновибратор на 561тм2 по размыканию геркона инверсным выходом полключен на вход С второго триггера, вход R второго триггера тоже завязан на геркон, то есть при замкнутом герконе на R активный уровень. Вход D второго триггера подаем 1 или 0.
Смсыл такой: дверь открывается, запускается одновибратор на 15 секунд, через 15 секунд на вход синхронизации идет сигнал синхронизации и триггер запоминает то что было на его входе D. Когда закрываем дверь, триггер сбрасывается и все на исходную[/uquote]
Вот так? А как будет сбрасываться триггер при включении питания?