Страница 1 из 1

Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:20:04
ручнойтигр
Вопрос для тех кто из практики может что-то посоветовать,с нормами я ознакомился.
Нужно протянуть 200 метров линию,проблема в том что использовать нужно уже существующие столбы, дополнительные ставить нельзя (крайне не желательно),и один пролет получается около 55-60 метров- можно ли на это расстояние протянуть сип4 4*16 (возможно 4*25 точно не определено пока),будет ли это надёжно,в плане механической прочности?
Благодарю за ответы

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:31:32
АлександрЛ
:facepalm:
Вообще- то, проблема прочности кабелей, протянутых через большие пролёты решена уже давно и надёжно- протягиваете между столбами стальной трос или проволоку, а уже к ней подвешиваете кабель..

Специально для таких применений выпускается оцинкованная проволока или трос в полимерной оболочке-
Изображение
https://sklad-tepla.ru/catalog/nasosy_/ ... m=shopping
https://alto2005.ru/catalog/trosy/tros- ... 5-6mm.html

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:33:49
ручнойтигр
С тросом ясно,имелось ввиду так повесить,не допустимо?

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:42:48
Ратмир
50-60м это слишком много.
А на существющих столбах потянута вл 10кВ?

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:47:54
Sigma
СИП есть разный, несколько видов
В данной марке СИП три из них предназначены для трех фаз и оснащены термопластичной изоляцией, а четвертая для нулевого вывода, но она не изолирована. В нулевом проводнике центральная проволока выполнена из стали и является несущей. При наличии в конце маркировки буквы А (СИП-1А), нулевой вывод будет оснащен изоляцией.
Просто расстояние мало знать, смотря какой потребитель планируется, чем длиньше, тем больше потери на проводе...

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:48:23
ручнойтигр
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3816903#p3816903"]50-60м это слишком много.
А на существющих столбах потянута вл 10кВ?[/uquote]
Нет,там 0.4,да что только на них не висит,и провода видеонаблюдения,и сип-ы,и неизолированные 0.4 кв (но к этим не изолированным не подключится,на них по графику на несколько часов в день только электричество включается)

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:52:31
Чумак
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3816895#p3816895"]С тросом ясно,имелось ввиду так повесить,не допустимо?[/uquote]
"Экономия" вылазит боком, что может случиться, один бог знает, лучше "переборщить".

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 22, 2020 22:32:02
Муркиз
У нас в поселке есть пролеты и по 50 метров - 4х25 провод выдержал и неоднократное обледенение.

Чем больше провис, тем меньше усилие в проводе.

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Пн мар 23, 2020 00:56:39
musor
яп не рисмкавапл

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Пн мар 23, 2020 10:00:33
SSkot
"Для всех проводов СИП максимальная длина пролёта при прокладке 40 метров."

инфа с кабель.рф

50 метроф это дохрена, я бы делал на внешнем тросе с подвесом кабеля.

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Пн мар 23, 2020 12:59:41
ручнойтигр
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3816905#p3816905"]Просто расстояние мало знать, смотря какой потребитель планируется, чем длиньше, тем больше потери на проводе...[/uquote]
Да про это я не забыл,посчитал ещё вчера в калькуляторе,получилось что при сечении 16мм,и нагрузке 10 кВт,длинне 200 метров,просядет около 9 вольт,меньше 3%. Не много. Да и 10 кВт это с запасом,так то таких потребителей у меня нет,так что тут последующих неожиданностей вроде быть не должно

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 29, 2020 22:42:47
ручнойтигр
чтото никак не пойму.. весь интерент перерыл,в одних местах говорится о том что сип-4 4*25 предназначен для ответвлений от магистральных линий и подводов к домам,с пролетами в 25 метров. в других местах о допустимости 40 метровых пролетов :dont_know: если 40,то изменив маршрут прокладки впринципе все вкладывается. но как точно узнать 40,или все таки 25?

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Вс мар 29, 2020 22:48:38
musor
ты не видиш разницы между рекомендуется и допускается7
поясняю
рекомендуеммый наиболе надежный и шадящий режитм юза и проблем с мех нагрузками нет
допускается-значит так еще можно сделать ЕСЛИ ИНАЧЕ НЕ ВЫХОДИТ но надо позаботися чтоб дополнителная нагрузка не превысила предела на растяжение

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Пн мар 30, 2020 01:39:39
kentgaryk
Для начала стоит отметить что линия 3х0,4кВ протянутая кабелем 3х25мм2 способна передавать мощность до 90КВА. Если мощность предполагается до 10КВА то видимо стоит взять кабель существенно тоньше (возможно медный) и повесить на тоненький тросик. 10КВА это совсем немного, зачем такие муторные и дорогие заморочки? Конечно надо учитывать еще и потери в кабеле, но при 10КВА ток не более 15А на фазу. При сечении например 10мм2 и длине 200м просадка каждой фазы не превысит 10В для алюминия, медь можно взять и 6мм2.

Re: Монтаж вл проводом сип

Добавлено: Пн мар 30, 2020 02:33:15
ручнойтигр
честно говоря,только из экономии- просто возможность была именно этот сип 4*25,дешево взять,дешевле чем даже 4 квадратная медь- вот и решил попутно и съэкономить,и чтоб механическая прочность заодно повыше,ну и плюс,есть вероятность того что к этой линии кто либо подключится,что принесет мне какаую нибудь сумму,поэтому и запас по мощности не мешает. Но,конечно же обратная сторона- морока с его монтажем