Страница 1 из 1

Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Сб июл 25, 2020 15:40:27
awox
Приветствую.

Помогите запустить БП без сервера.

Добавлено after 1 hour 3 minutes 50 seconds:
Изображение Изображение Изображение

Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Изображение

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 10:00:48
Maykill
а поискать распиновку длинного разъёма и найти на нём "PC-ON"
И посадить на землю

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 10:44:16
kaetzchen
Прозвони кабеля по цветности, выясни параллельные зависимости тем самым выяви силовые и управляющие провода, может повезет...типа например синий на черный замкнуть пробовал?
Это еще не самый сложный вариант, БПшки с блэйдконтактами куда сложнее кнакнуть

Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
сначала без сетевого напряжения прозвони, если это не даст определенного результата, то меряй напругу на контактах уже с воткнутым в сеть, это расширит твое понимание шо там где..

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 11:25:49
Asaba
Сначала просто включи в сеть и найди на каких проводах уже присутствуют напряжения.относительно черного.
Там где найдешь ровно 5В может быть дежурное. На PC-On тоже около того может быть или меньше. Потом грузи по очереди резистором не менее 100 ом те выходы где было напряжение. При попадании на PC-On блок вероятно запустится.

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 11:28:23
vladzirka
Жаль что ТС не дал фото второй стороны разъёма, а так распайка похожа на стандартную, но цвета отличаются. Предположительно дежурка +5V Stb коричневый, а вот /PS ON должен быть с другой стороны, и его цвет не виден. А где синий провод должно быть +5V...
Согласен с коллегами, может самый простой способ предложен Asaba

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 11:59:36
awox
Я пробовал замыкать все провода на всех разъемах на землю (ну ессно кроме красных, желтых и оранжевых) - безрезультатно.

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 12:04:20
kaetzchen
так я же и говорю: а кто сказал, что там оранжевые красные черные это одно и тоже соответсвенно(тобишь параллельны). это серверный БП и ожидать можно любое западло...

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 14:27:04
Asaba
Во-первых с лампочкой на одном выходе он может не запустится.
Во-вторых если сначала замкнуть дежурку на минус, то она может уйти в защиту и остальные замыкать бесполезно, пока не отключишь весь блок минут на пять.
Надо все-же найти дежурку сначала. При нагружении ее резистором там не должно просаживаться.напряжение.
На этикетке стандартный набор выходных напряжений.
Желательно проверить серый, белый, голубой и коричневый.
Коричневый толстый - возможно дежурка. Голубой возможно стандартно минус 12В, серый повер гуд, а белый допустим PC-On. Это ориентировочно

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 18:31:44
awox
Проверил: коричневый дежурка.

Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Короче, включил!

Стандартный PS_ON на 16 ножке был только почему-то красного цвета, поэтому я его видимо пропустил...

Re: Запуск серверного БП Astec AA22760

Добавлено: Вс июл 26, 2020 18:46:25
vladzirka
Честно говоря я разглядел что /PC_ON красного цвета, меня это озадачило, но как оказалось так и есть. Главное что задача, запуск БП, решена